    По умолчанию Как установить 8 робочих каналов на ТРМ138-Р

    Никак не могу установить 8 каналов, стоит 5, помогите кто знает что делать. Нада строчно

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Исчерпывающий вопрос...
    Какие датчики Вы используете?
    Попробуйте установить конфигурацию по умолчанию.

  3. #3

    По умолчанию

    Я исользую ТСМ-50

  4. #4

    По умолчанию

    просто у меня работают 5 каналов а 6,7,8 канал невключены, прочитал всю инструкцыю и немогу найти этого. И ещё может быть я немогу это установить потому что установлен код доступа для степени защиты?

  5. #5

    По умолчанию

    и как установить конфигурацию по умолчанию?

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Конфигурация по умолчанию устанавливается в уровне PL-3. В руководстве на прибор в конце есть таблица, в которой указано какая конфигурация чему соответствует. Думаю проблем у Вас быть с этим не должно. И еще, Вам необходимо убедиться, ч то все датчики у Вас подкючены правильно. По 3-х проводной схеме. Если Вы подключаете по 2-х проводной, тогда должна стоять перемычка между соответствующими клемами.