Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: ПЛК-63 считывание переменных c помощью Modbus

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    Не могу взять в толк, для чего(почему) в примере для входного значения создаётся дублирующая переменная, которая съедает место в области ввода/вывода и без того небольшой памяти ПЛК63-L?
    За мысль автора не скажу. А в общем случае - разделение физики и логики.
    На пальцах. Есть Ai1(4-20мА) - физика. Есть PE1(бар) - логика.
    Скаду не должно парить откуда и как получают данные - в конкретных регистрах лежит давление в барах. Если завтра в проекте привязали датчик к другому входу или поменялся его тип (напр. 0-20) то давление будет лежать в тех же регистрах и в тех же барах.
    Последний раз редактировалось Валенок; 18.04.2015 в 03:05.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    Варриант 1:
    Варриант 2:
    1. Имхо - групповое всегда где только возможно. Тут в прямую группировать низя, но автоген (стринг + указатель) позволит частично вырезать гланды (8 регистров за раз)
    2. Нету (копии пользовательской). но см. п.1
    Последний раз редактировалось Валенок; 17.04.2015 в 11:31.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Валенок
    Мысль с мА и бар понял, согласен.
    Копия параметров пользовательского SubMenu есть, нашёл! Ошибок тоже хватает в описании...
    Чуть позже отпишусь. Сейчас в процессе...

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Как и обещал, результаты эксперимента.
    Может кому пригодится. ModBus-RTU и ПЛК63.
    Надеюсь, картинка будет понятна.
    3.png
    Вложения Вложения

  5. #15

    По умолчанию

    Именно так, но Вы еще не указали фиксированные адреса.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Именно так, но Вы еще не указали фиксированные адреса.
    Фиксированные адреса в колонке с номером 2, они правильные, поэтому их не упоминал.
    Групповое чтение данные адреса не поддерживают! Поэтому этот сыр-бор...

  7. #17

    По умолчанию

    Почему не поддерживают? Я же читаю.
    Смотрите проект. Открыть можно и нужно MasterOPC.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Почему не поддерживают? Я же читаю.
    Смотрите проект. Открыть можно и нужно MasterOPC.
    Завтра с утра обязательно попробую ещё раз (может и не один), но не знаю, что за расширение у Вашего файла. У меня последняя версия Мастер универсал ОРС на 32 тега.
    Получается считывать основные адреса подряд/поштучно с включённой опцией "последний тег в запросе". Группой - только копию из 4ххх. Проверено по логам.
    Я новичок в этом, но вроде с головой и логикой(мышления) дружу...

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    У меня последняя версия Мастер универсал ОРС на 32 тега.
    Так на порту ПКМ -> Импортировать устройство.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2014
    Адрес
    Где-то рядом...
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    ASo
    Получилось открыть, поменяв расширение на .snd
    Но у Вас всё-равно групповое чтение области копии ввода/вывода!!!, а запись производится в основные, указанные при конфигурировании, ячейки.
    Кстати, спасибо за эту очевидную мысль. Без неё бы не работал ввод значений. До этого момента я пока не добирался.
    Личный вопрос - откуда у Вас информация по регистрам копии, где нашли, в каком месте???
    Или, как и я, методом проб?
    Последний раз редактировалось omelchuk; 18.04.2015 в 11:08.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 63 modbus RTU
    от Alex12345 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 16:24
  2. СП 270 считывание переменных по порту Download
    от JFK в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 10:10
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 18:41
  4. ПЛК-63 и ОВЕН ОРС modbus
    от Gosha в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 09:30
  5. ПЛК 63 modbus
    от Pomar в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •