Тема: Помогите с подбором оборудования для техпроцесса

  1. #1

    По умолчанию Помогите с подбором оборудования для техпроцесса

    Добрый день. Существует задача, в которой я надеюсь на помощь сообщества.Существует жидкость с температурой от 95 до 98 градусов.Её необходимо охладить до температуры уставки ( в зависимости от рецепта от 13 до 23 градусов). Охлаждение проходит в результате прохождения жидкости через два теплообменника( первоначально через холодную воду, далее через пропиленгликоль). Датчик температуры охлажденной жидкости стоит на выходе из второго теплообменника.На данный момент регуляция температуры происходит в ручном режиме за счет регуляции скорости потока путем изменения частоты насоса. В результате решения задачи хотим получить автоматическую регулировку температуры жидкости на выходе( в зависимости от уставки).Температура воды(от 4 до 13 градусов) и хладагента( от -5 до -10 градусов) может меняться в зависимости от технологического процесса. Скажу сразу. Раньше был приобретен частотник Hyundai N700Е. У него есть регулировка частоты от датчика 4-20 ма.
    В пару к нему приобрели ПИД- регулятор Метакон 515. Настроить его не получилось. Частота скакала от 0 % до 100%. Отключение И и Д регуляции не помогла.Сейчас приобретаем частотник ПЧВ102-2К2-В ( в связи с заменой насоса на более мощный). В связи с этим надо приобрести регулятор , который справится с поставленной задачей. Оборудование только ОВЕН, и только с RS485 по Modbus(возможно ТРМ210, но мне нужно гарантированно знать что он справится с задачей).
    Заранее благодарю за помощь. Сам справится не могу.

  2. #2

    По умолчанию

    Регулятор уже встроен в частотник. Зачем еще один? Поэтому наверняка и скакало.
    Из описания ПЧВ102: "Встроенный ПИ-регулятор для управления в замкнутом контуре (поддержание давления, температуры, уровня и т.д.);"
    Нужен только датчик температуры с нормирующим преобразователем http://www.owen.ru/catalog/termosopr...dtp_i/opisanie , а если использовать существующий, тогда http://www.owen.ru/catalog#55573046
    Последний раз редактировалось Монтёр; 11.04.2015 в 01:42.

  3. #3

    По умолчанию

    ПЧВ102 только приобретаем. Скачки были на Hyundai N700Е в паре с Метакон 515. Но "Встроенный ПИ-регулятор для управления в замкнутом контуре (поддержание давления, температуры, уровня и т.д.)" в ПЧВ102 не подойдет. По тому что он работает "в замкнутом контуре" а необходима перекачка из одной емкости в другую с охлаждением до заданной температуры. То есть надо задать уставку( например 18 градусов на выходе), а система должна подобрать такую скорость перекачки при которой данная температура соблюдается. И поддерживать температуру на выходе увеличивая или уменьшая частоту насоса при необходимости. Ну и индикацию на пульте управления тоже ни кто не отменял.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    ПЧВ102 только приобретаем. Скачки были на Hyundai N700Е в паре с Метакон 515. Но "Встроенный ПИ-регулятор для управления в замкнутом контуре (поддержание давления, температуры, уровня и т.д.)" в ПЧВ102 не подойдет. По тому что он работает "в замкнутом контуре" а необходима перекачка из одной емкости в другую с охлаждением до заданной температуры. То есть надо задать уставку( например 18 градусов на выходе), а система должна подобрать такую скорость перекачки при которой данная температура соблюдается. И поддерживать температуру на выходе увеличивая или уменьшая частоту насоса при необходимости. Ну и индикацию на пульте управления тоже ни кто не отменял.
    почему не подойдет,тут и подходить нечему датчик и частотник проще не бывает

  5. #5

    По умолчанию

    У нас работает такая система на охлаждении пива. Стоит, по-моему, ТРМ12 с релейным выходом и управляет частотником. В принципе можно и без ТРМ обойтись если датчик температуры с выходом 4-20 мА.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Но "Встроенный ПИ-регулятор для управления в замкнутом контуре (поддержание давления, температуры, уровня и т.д.)" в ПЧВ102 не подойдет. По тому что он работает "в замкнутом контуре" а необходима перекачка из одной емкости в другую с охлаждением до заданной температуры. То есть надо задать уставку( например 18 градусов на выходе), а система должна подобрать такую скорость перекачки при которой данная температура соблюдается. И поддерживать температуру на выходе увеличивая или уменьшая частоту насоса при необходимости. Ну и индикацию на пульте управления тоже ни кто не отменял.
    Под замкнутым контуром понимается контур регулирования замкнутый логически (обратной связью через датчик), а не физически (через жидкость)! Это азбука.
    Здесь можно почитать: http://kipiavp.ru/regulirovanie/52-k...iya-avtomatiki
    Вопрос индикации на пульте решаем по RS-485, в простейшем случае это СМИ http://www.owen.ru/catalog/svetodiod..._smi2/opisanie

    Можно и внешний регулятор прикрутить, но нужно правильно настроить ПЧВ (вот тут уже на разомкнутый контур, т.к. контур замкнется уже через ТРМ), должен работать и 212 и 210 ТРМ. Но это уже "масло масляное".
    Последний раз редактировалось Монтёр; 11.04.2015 в 23:57.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    У нас работает такая система на охлаждении пива. Стоит, по-моему, ТРМ12 с релейным выходом и управляет частотником. В принципе можно и без ТРМ обойтись если датчик температуры с выходом 4-20 мА.
    "Ну и индикацию на пульте управления тоже ни кто не отменял."
    Вот это уже хорошо. Как раз "жидкость" в моем случае пивное сусло. А ТРМ ка надо. Во первых для визуализации температуры и передачи её в SCADA по Modbus RTU.А также для задания уставки с пульта( ну и в третих- закрыть дырку ( по размерам как раз в корпус Щ1) в пульте от МетаконА.. ) Хотя по поводу уставки- придется ее задавать в частотнике, а трм ка( я правильно понял?) будет использоваться как нормирующий преобразователь и измеритель тем-ры.В таком случае будет достаточно ТРМ201 ? Насос подключенный к частотнику работает не только для охлаждения сусла,но и участвует в других процессах.То есть надо что бы он (когда необходимо) работал на 100 процентов.А в процессе охлаждения поддерживал заданную температуру.
    Последний раз редактировалось Brewer; 12.04.2015 в 11:49.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    А почему скаду напрямую не подключить?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    А почему скаду напрямую не подключить?
    Должно быть дублирование на пульте управления и в СКАДе.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 15:58
  2. Помогите с подбором приборов для шахтной эл. печи
    от Димчик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:07
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:22
  4. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 11:35
  5. помогите с подбором
    от fatman в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 18:23