Показано с 1 по 5 из 5

Тема: СПК107 -управление ИМ

  1. #1

    По умолчанию СПК107 -управление ИМ

    Будет ли работать СПК 107 в связке с 2 модулями МВ110.8А +МУ110-224.16Р

    В программе 6 ПИД регуляторов по входам 8 датчиков температуры и 6 резисторов положения ИМ, на выходе 6 МЭО.

  2. #2

    По умолчанию

    А почему нет?

  3. #3

    По умолчанию

    Работать будет.
    Это будет не очень удобно, особенно если процессы быстротекущие - запись в МУ команды на движение МЭО вперед или назад может происходить с достаточно большой задержкой. За это время ПИД успеет еще насчитать и снова подать команду на движение. Движение + движение- перерегулирование...
    В Вашем случае я бы чуть переплатил, и взял 6 ТРМ212, и уже по RS с них собирал значения, или менял уставку с СПК107.
    Если ПИДы не связаны, конечно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Camypau Посмотреть сообщение
    Будет ли работать СПК 107 в связке с 2 модулями МВ110.8А +МУ110-224.16Р

    В программе 6 ПИД регуляторов по входам 8 датчиков температуры и 6 резисторов положения ИМ, на выходе 6 МЭО.
    В таком составе СПК107+МВ110-8А+МУ110-16Р уже неоднократно реализовывал - работает. Но... Какие могут возникнуть неприятные моменты:
    1. При скорости обмена 57600 и более наблюдалось интересное явление - в произвольный момент времени прекращали обновляться входные данные по шине modbus, хотя в онлайн из CDS конфигурация modbus отображается работающая, ошибок нет. Просто входы как бы "зависают" на одном значении (от минуты и более) и так же произвольно могут обновится, иногда приходилось перезагружать слэйв (питание). В случае с аналоговыми модулями это выглядит со слов персонала как "датчики тупят и медленно измеряют", а в случае когда зависали входы МВ110-16Д - контроллер упорно не "видел" открытие двери агрегата несмотря на то, что сам модуль судя по светодиоду нормально фиксировал ее состояние. Я даже отправил в ремонт модуль пока не столкнулся с теми же проявлениями (но уже с аналоговыми сигналами) на другом объекте. После понижения скорости обмена до 19200 подобные явления прекратились. Линия rs-485 была достаточно короткая, может это и было причиной, т.к. в спецификации указываются минимальные длины ответвлений, э/м шумов со стороны явно не было, разве что по цепям питания...
    2. Время отклика действительно может оказаться неприемлемым для задачи, просто чтобы потом сюрпризом не было. И дело тут не быстродействии самого СПК (программные регуляторы все равно уместно вызывать не чаще чем раз в 10 маш. циклов), а в существенном времени обмена с модулями по modbus из-за чего электр. сигналы пуск/стоп будут запаздывать относительно команды контроллера. Если будут 2 аналоговых модуля, то жить можно, ну а в случае с 8 и более время цикла составит свыше 20 сек. Ограничения накладывают именно аналоговые модули из-за того, что по-видимому в CDS не поддержано групповое чтение регистров средствами конфигурации. Как ни странно запись нескольких регистров одной командой нормально работает, а с чтением хуже - приходится читать каждый вход своим каналом (ф-ция 03) и опрос модуля длится дольше секунды.
    Если решите реализовывать такую связку, помните, что в настройках МУ110-16Р есть такой параметр как "время перехода в безопасное состояние" - его нужно устанавливать с запасом относительно времени опроса периферии иначе реле будут периодически выключаться (когда превышен интервал ожидания запросов modbus).

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Можно раскидать по портам, там -же их 2

Похожие темы

  1. Низкотемпературная печь->Управление(СПК107, МВА8,...)// Нужна помощь!
    от Станислав78 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 08:47
  2. Управление трехпозиционными ИМ
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 18:21
  3. 3-х позиционный им
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 11:01
  4. трм151 откл им
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 14:41
  5. Управление 3-х поз. ИМ
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 19:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •