Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Модернизация сети

  1. #1

    Question Модернизация сети

    Имею в наличии сеть из 64 приборов ТРМ и т.д., подключенных по двум СОМ портам, SCADA WinCC. Как у многих имеется проблема со связью по некоторым приборам, как выяснилось не совсем корректно работают разные версии приборов. В связи с этим появилась идея, собрать приборы в группы и подключить каждую группу по RS485 к ПЛК 100 , который соответственно по RS485 , будет соеденен с Компьютером... может из этого выйти что нибудь путнее...?
    Не обязательно использовать ПЛК, может панель оператора попробовать.
    Жду предложений,замечаний...!!!
    С Уважением Валерий
    В общем хотелось бы увеличить количество приборов на линии за счет создания групп. ПЛК использовать для кратковременного хранения информации( на случай перерывов питания) и передачи на сервер данных в он лайн режиме...
    Последний раз редактировалось arelavv; 09.04.2015 в 09:43.

  2. #2

    По умолчанию

    64 прибора на 2 линии для ОВЕНа это жестоко. Если возможно, разделите ваши приборы на 4 линии и подключите, соответственно, на 4 СОМ порта. Или на каждую из двух линий где-нибудь посередине подключите усилитель сигнала АС-5. Тогда, скорее всего, всё заработает без сбоев. Но использовать для этих целей ПЛК больно накладно и неудобно.
    Можно ещё использовать четырёхпортовую MOXу и подключить её с компьютером по изернету, будет всяко лучше чем ПЛК.

  3. #3

    Question

    Цитата Сообщение от Иван Михайлов Посмотреть сообщение
    64 прибора на 2 линии для ОВЕНа это жестоко. Если возможно, разделите ваши приборы на 4 линии и подключите, соответственно, на 4 СОМ порта. Или на каждую из двух линий где-нибудь посередине подключите усилитель сигнала АС-5. Тогда, скорее всего, всё заработает без сбоев. Но использовать для этих целей ПЛК больно накладно и неудобно.
    Можно ещё использовать четырёхпортовую MOXу и подключить её с компьютером по изернету, будет всяко лучше чем ПЛК.
    Спасибо за совет, собственно я так и сделал разделил на три СОМ порта, четвертый у меня занят под Взлетовский ОРС...
    А все же...!!! если использовать панель оператора как мастер на группу приборов, на следующую группу еще одну панельку... такая конфигурация имеет право на жизнь...???

  4. #4

    По умолчанию

    Можно, конечно, использовать и панели, но тут всё зависит от поставленной задачи.
    Если нужно просто выводить текущие показания приборов, то можно использовать только панель в режиме мастера.
    Если нужны архивы, хранение состояний и значений переменных, то тут уже нужен ПЛК с панелью или панельный контроллер.
    Или же всё хранить и выводить в SCADA, как у вас сделано сейчас.
    Всё зависит от вашего желания и финансовых возможностей

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arelavv Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет, собственно я так и сделал разделил на три СОМ порта, четвертый у меня занят под Взлетовский ОРС...
    А все же...!!! если использовать панель оператора как мастер на группу приборов, на следующую группу еще одну панельку... такая конфигурация имеет право на жизнь...???
    Нет! Не имеет!
    Приборы Овен ТРМ скорее всего с протоколом Овен , панели , даже Овен СП270 , такого не знают .
    Смысл огорода , который вы городить собираетесь ? Ставьте Моксу в слот PSI ПК и усе .

  6. #6

    По умолчанию

    Ну почему сразу огород...
    Хотелось бы поставить панельки операторов в местах нахождения обслуживающего персонала, в моем случае их порядка 8. При этом сохранить существующие щиты и панели с приборами Овен. При этом неплохо было бы соединить панель с приборами ТРМ по RS485, панели соответственно объединяем в сеть и на сервер в WinCC...как то так...

  7. #7

    По умолчанию

    arelavv, как то у вас всё сумбурно.
    Сначала писали, что вам нужна панель на группу приборов, а у вас их было 2, теперь пишете, что нужно 8 панелей на 8 мест обслуживания.
    Определитесь и напишите подробно, что вам нужно:
    - сколько будет мест с обслуживающим персоналом и сколько вы всё таки планируете панелей;
    - какое расстояние между ними;
    - какое расстояние от мест обслуживания до приборов;
    - какой функционал нужен на разных местах (отображение информации с приборов, управление частью приборов или всеми приборами, будут ли функции этих мест пересекаться между собой);
    - нужна ли архивация данных и постоянное хранение каких-либо состояний и данных;

    На первый взгляд схема выглядит так:

    1) Приборы подключаем к СКАДА на 3 или 4 СОМ порта компьютера. Панели объединяем в линию и подключаем ещё на один СОМ порт. Если не хватает СОМ портов, купите плату расширения. Панели используем СП270 (ИП320 так работать скорее всего не будут). СКАДА будет мастером, приборы и панели - слейвами. Посылку данных и обработку управляющих сигналов с панелей реализуем в программе СКАДы.

    ИЛИ

    2) Приборы подключаем на 3 или 4 СОМ порта компьютера со СКАДой. На местах управления ставим ещё по компу. Объединяем компьютеры в сеть. И удалённым рабочим столом (например, программой NetSupport Manager) подключаемся к серверу, и смотрим и управляем всем, чем нам нужно. Или используем для этих целей SuperVisor СКАДА-системы (незнаю, есть ли он в WinCC, но наверное, должен быть).

    Но всё может быть и по-другому, в зависимости от поставленных задач и условий.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 14:31
  2. модернизация мдвв
    от anissimoff в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 15:27
  3. модернизация УЗОТЭ
    от Mikhailo в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 20:46
  4. модернизация вакуумной печи
    от VTM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 08:35
  5. Модернизация ТРМ502
    от Maximus в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •