Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПР 114 проверить работу в ОНЛАЙНЕ как?

  1. #1

    По умолчанию ПР 114 проверить работу в ОНЛАЙНЕ как?

    Ребят привет, есть ПР 114-ИП 320 и соответственно преобразователь интерфейса ПР МИ 485. В эмуляции программа работает сказочно хорошо, а вот в жизни чудит не понятно , одним словом. А можно каким нибудь способом посмотреть что происходит в реальности на работаюшем оборудовании , ну как например в ПЛК или СПК?

  2. #2

    По умолчанию

    Пересылайте данные с контрольных точек на ИП320. Только так, если свободных выходов не осталось.
    В эмуляции программа работает сказочно хорошо, а вот в жизни чудит не понятно , одним словом.
    У вас версия прошивки реле какая?
    У старой прошивки были "нежданчики" с таймерами.
    Тема:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17043
    Сообщение с исправленной прошивкой.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147860
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 08.04.2015 в 14:20.

  3. #3

    По умолчанию

    Прошивку обновил, при первом програмировании реле. А ситуация такая с датчика 4-20 мА снимаем сигнал преобразуем его в интовое значение и начинаем сравнивать с тремя величинами которые заводим с ИП 320.Первый это аварийная величина если больше то RS тригером её подхватываем и включаем сирену, вторая сравнение на *меньше чем* чтобы выключить насос и в связки с ним сравнение *= уставке* чтобы опять же выключить насос, и третие сравнение на *больше чем* чтобы включить насос и в связки с ним сравнение *= уставке* чтобы опять же включить насос.сравнение.jpg. В результате насос выключается как положено а вот включаеться только по условию *больше чем*. хотя в симуляторе все работает ровно.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Всё дело в том, что в реале входной сигнал "дрожит", и не удерживается в точном значении уставки в течении заданного времени. У вас время выдержки 5 сек (зачем?)
    Сделайте зону гистерезиса от и до, тогда всё будет работать правильно.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Или усреднение значения со входа (макрос есть)
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за совет! Завтра попробую на железе. И кстати ткните пожалуста носом где лежит макрос усреднения. Заранее спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    А лучше переделать вот так.
    У вас же авария по переполнению?

    Вложение 17610

    ОЛ у меня 1.8, поэтому файл не выкладываю.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет! Завтра попробую на железе. И кстати ткните пожалуста носом где лежит макрос усреднения. Заранее спасибо.
    В кармане
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    rovki раскажи про входы усреднителя wi это параметр а С что делает?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    rovki раскажи про входы усреднителя wi это параметр а С что делает?
    Тактовый вход, очевидно-же.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  2. ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 19:32
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. Owen ПР-114 сопряжение с ИП-320
    от AmpeR3 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 18:30
  5. ПР 114 с АС7
    от liboyl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 19:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •