Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Проблема связи с ПЛК100Р

  1. #1

    По умолчанию Проблема связи с ПЛК100Р

    Здравствуйте!Помогите пожалуйста создать связь с ПЛК100Р.У самого чего-то не получается:выполняю всё согласно инструкции, и когда на закладке online нажимаю «подключение» -на ПЛК зажигается светодиод «связь».Это состояние длится около 10секунд, а дальше выводится надпись «Ошибка связи(#0):произошло отключение».Что делать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гек Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!Помогите пожалуйста создать связь с ПЛК100Р.У самого чего-то не получается:выполняю всё согласно инструкции, и когда на закладке online нажимаю «подключение» -на ПЛК зажигается светодиод «связь».Это состояние длится около 10секунд, а дальше выводится надпись «Ошибка связи(#0):произошло отключение».Что делать?
    Ппоблемма может быть в некачественном кабеле DBGU.Лично я , если не получается подключится к плк штатным кабелем подключаюсь по Ethernet порту ,действует безотказно (если плк живой) .Как подключится по Ethernet написано в описании.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гек Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!Помогите пожалуйста создать связь с ПЛК100Р.У самого чего-то не получается:выполняю всё согласно инструкции, и когда на закладке online нажимаю «подключение» -на ПЛК зажигается светодиод «связь».Это состояние длится около 10секунд, а дальше выводится надпись «Ошибка связи(#0):произошло отключение».Что делать?
    проверьте, правильно ли указали в communication parameters номер сом-порта и скорость (должна быть 115200). Если подключения не происходит, нажмите на кнопку сброс на ПЛК, дождитесь пока он перезагрузится (примерно секунд 15). Затем повторите попытку связаться.

    Попробуйте проверить связь через Hyperterminal. Укажите номер сом-порта, скорость соединения 115200 и нет в графе управление потоком.
    Нажмите сброс на ПЛК и посмотрите,что выдаст гипертерминал, послеэтого попробуйте связаться из кодесис.

  4. #4

    По умолчанию Ппоблемма может быть в некачественном кабеле DBGU.

    Огромное СПАСИБО! Прозвонил DEBUG кабель и обнаружил обрыв - оказался оборванным провод на 2 контакте разъема DB9. 3 минуты работы паяльником и..всё заработало!!

  5. #5

    По умолчанию

    Похожая проблема. Соединение по Ethernet работает нормально до начала опроса приборов в сети RS-485. После этого через некоторое время происходит «Ошибка связи(#0):произошло отключение». Сталкиваля кто-нибудь с таким явлением?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с похожей ситуацией. При подключении к контроллеру через Кодесис пытаюсь залогиниться. Выдает сообщение: "The connection to the specified gateway could not be established."

    Далее захожу Online->Communication Parameters... Выдает сообщение: "No gateway with given settings could be found!". Нажимаю "OK".

    Параметры как на картинке. Пытаюсь создать новый канал. И ... облом. Пустой список "Device" из которого я должен выбрать "Serial(RS232)".
    scr1.PNG
    Вчера вечером переустановил Кодесис, все появилось. Сегодня утром включаю комп и опять такая же беда.
    Может можно как то проще, не переустанавливая Кодесис, решить эту проблему?

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    А зачем Вы выбрали соединение "...via Tcp/Ip".
    scr1.PNG
    Откуда там возьмется "Serial(RS232)"
    Вы должны в Gateway.. выбирать "Local"
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    petera, огромное Вам спасибо! Я это соединение не выбирал("...via Tcp/Ip"), вчера вечером все удалил, переустановил КДС, сделал заново соединение, все нормально работало, а сегодня оно само как-то поменялось. Все получилось. Еще раз Спасибо!

Ваши права