Размер бака 250 литров.
Вот хотел узнать, как можно подсоединить данный прибор, если это вообще возможно, может какие нить электроды....? Если есть схемное решение, буду очень признателен.
Бак находится без давления.
Размер бака 250 литров.
Вот хотел узнать, как можно подсоединить данный прибор, если это вообще возможно, может какие нить электроды....? Если есть схемное решение, буду очень признателен.
Бак находится без давления.
Добрый день. на таком бытовом уровне не заморачивайтесь, пользы как потренироваться в разработке не принесёт, а надёжности не прибавит.
Ваша ТРМ как с датчиком уровня может работать только с датчиком давления, с токовым выходом. Никакие электроды работать не будут. Для работы с электродами (А точнее кондуктометрическими датчиками), приспособлены САУ или БКК. А если не позаимствуете на работе, обойдётся в копеечку, при таком оъёме как у Вас, высота водяного столба очень небольшая, придётся брать чувствительный датчик. Из рассчёта 10м воды - 1 атмосфера, и на ваших десятках сантиметров что то поймать будет сложно.
Система защиты от перелива предусмотрена и в каждом словном бачке на любом унитазе. И в Вашем водогрейном должна быть тоже обязательно, если нет, то выведите трубку сами.
Ни в коем случае не хочу Вас отговаривать от работы в плане автоматизации, но каждому овощу, своя грядка.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Предлагаю
поплавковый клапан
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w=1536&bih=868