Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23

Тема: Регулировка уровня воды в баке

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    По уровню - у меня много лет работает схема на преобразователе давления + ТРМ. Преобразователь с пределом в зависимости от высоты бака + ТРМ с необходимым числом каналов или ПР-114 и так далее...
    Согласен-хороший вариант!

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kapacb Посмотреть сообщение
    Добрый день уважаемые участники форума.
    Имеется многоквартирный дом с ненапорным накопительным баком для холодной воды на кратковременный случай прекращения подачи от города.
    Хотел попросить помощи в подборе компонентов для управления шаровым краном подачи воды в этот бак.
    Как я вижу схему работы:
    При заполнении бака датчик определенного уровня подает сигнал для закрытия подачи в бак
    При опустошении соответственно второй датчик подает сигнал для открытия моторизованного шарового крана.
    Ну и чтобы между ними было достаточное расстояние для уменьшения количества срабатываний крана

    Какое то устройство должно управлять контактами шарового крана по сигналам датчиков
    Желательно ещё дополнительный канал для управления ещё каким нибудь приводом или насосом

    Заранее благодарю за советы.
    В качестве датчиков уровня - лучше всего емкостные.
    Электродные - на конденсат реагируют, герконовые - соринки и залипание геркона иногда случается...

    В качестве управляющей автоматики - ПР110 (24в) или ПР114. Вы можете изменить алгоритм управления по обстоятельствам, можно легко модернизировать.

  3. #13

    По умолчанию

    ну ни знаю, я походу с другой планеты.......кондуктометрические зонды + САУ МП на старой работе около 9 лет (с народом до сих пор общаюсь), ранее металшемы стояли, ни одного косяка. на новой работе то же самое 3 года с хвостиком.......может я датчики ни так ставлю?

    Электродные - на конденсат реагируют
    а чувствительность не судьба настроить?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kapacb Посмотреть сообщение
    Электромагнитные клапана как раз из за сориночек отмел- поэтому шаровым краном с приводом буду делать
    Перед клапаном фильтр надо ставить обязательно.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    напичкать техпомещение гидроаккумуляторами и закрыть вопрос...

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    БКК-1 и ПР110. 2 электрода вверху с разбежкой от волны, 2 электрода внизу. Работает с момента первых партий выпуска БКК. Уже года не помню, но очень давно. Электроды прям на проводе от старых латунных манометров с латунными болтами. Опущены сверху бака. Делал с реле, а теперь с ПРкой. С ПРкой удобней, любая логика работы.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Поддерживаю Монтёра, на мой взгляд, проще и надёжней преобразователь давления типа ПД100 + ПР114(200) с большими перспективами развития! Хотя согласен, что те же мембранные накопители выглядят намного предпочтительней!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.12.2015 в 05:59.

  8. #18

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    в наличии есть измеритель-регулятор 2ТРМ1
    можно его приспособить для системы долива воды в баке с горячей водой используя в качестве исполнительного устройства электроклапан для стиральной машинки.
    проблема возникла в том, что в баке стоит простецкая система долива как в сливном бачке в туалете, но выполненная из нержавейки вся полностью.
    Суть проблемы заключается в образовании накипи на подвижных частях запорного механизма, в результате чего он просто прекращает работать и происходит перелив воды.
    Если есть такая возможность использовать вышеуказанный измеритель в данном случае - буду признателен за схемку подключения.

  9. #19
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Поддерживаю Монтёра, на мой взгляд, проще и надёжней преобразователь давления типа ПД100 + ПР114(200) с большими перспективами развития! Хотя согласен, что те же мембранные накопители выглядят намного предпочтительней!
    Согласен с товарищами. Есть практическое внедрение. Датчик давления - ПР114 - электрозадвижка. Сначала стоял шаровый поворотный Белимо. Потом поменяли на другой. Работает в ПИД регулировании, поддеоживает заданный уровень. Программу выставлял в теме ПР114. Если надо, могу выставить ещё раз со схемой подключения. 2 года безупречной работы. Можете писать в личку.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #20
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Элит массив Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    в наличии есть измеритель-регулятор 2ТРМ1
    можно его приспособить для системы долива воды в баке с горячей водой используя в качестве исполнительного устройства электроклапан для стиральной машинки.
    Добрый день. А что Вы планируете использовать в качестве источника сигнала? Если датчик давления, то он дорогой (у Вас я так понял домашняя разработка). Да и он со временем будет покрываться накипью. И какие размеры бачка?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. система контроля уровня в баке-накопителе
    от Alexandr3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 00:21
  2. Регулировка уровня в емкости
    от ut5egc в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 18:15
  3. Регулировка уровня воды в плавательном бассейне
    от Контактор в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 10:35
  4. Регулировка температуры горячей воды
    от shaggy.68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:49
  5. регулировка температуры воды
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения