Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Расписание

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию Расписание

    Доброго времени суток. Есть необходимость обнулять счётчики каждый день в одно и тоже время. Возможно ли это осуществлять в CodeSys?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    есть................
    Даже можно 2 раза в сутки.
    К примеру в 7 и в 19-00
    M_Reset:=(in_Chas=7 AND in_Min=0) OR (in_Chas=19 AND in_Min=0); (*Условие сброса*)
    Последний раз редактировалось lara197a; 06.04.2015 в 20:02.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    есть................
    Даже можно 2 раза в сутки.
    К примеру в 7 и в 19-00
    M_Reset:=(in_Chas=7 AND in_Min=0) OR (in_Chas=19 AND in_Min=0); (*Условие сброса*)
    У меня программа в CFC, счётчики CTU. Немного непонятно как это состыковать.

  4. #4
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    [QUOTE=jus;167215]Доброго времени суток. Есть необходимость обнулять счётчики каждый день в одно и тоже время. Возможно ли это осуществлять в CodeSys?[/QUOTE
    Вызываешь блок реального времени и сравниваешь часы и минуты с теми значениями, что тебе нужны. На выходе ты получишь переменную, которую заведешь на Reset счетчика

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Спасибо, понял.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Всё работает хорошо, но время за двое суток убежало вперёд почти на час.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    часы можно синхронизировать. к примеру по внешнему сигналу.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    У меня RTC в CFC. ПЛК 100.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ртс имеет низкую точность.
    используйте встроенные часы.
    у них ход вполне приемлемый.
    кстати пример этот уже много-много раз выкладывал.
    Вложения Вложения