Тема: ТРМ138 - странные значения на входе при отключенных датчиках

  1. #1

    По умолчанию ТРМ138 - странные значения на входе при отключенных датчиках

    Какая-то мистика. Имеется ТРМ138. Первые три канала используются для токовых датчиков 4-20. На остальных датчики отключены, т.е. In-t = off. При опросе по модбасу на 7 входе показывает 8,6, на седьмом - 50,8. Причем эти цифры не меняются, стоят, как вкопанные. Что за безобразие и как это победить?

  2. #2

    По умолчанию

    Немного начало проясняться - это значения датчиков, которые были присоединены ранее. А если отключить датчик в меню, то всё равно в регистре остается старое значение до самой перезагрузки.

  3. #3

    По умолчанию

    Сброс питания на устройстве помогает?

  4. #4

    По умолчанию

    Да, но как-то это криво на мой взгляд.