Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Проблема ТРМ251

  1. #1

    По умолчанию Проблема ТРМ251

    Здравствуйте. Делаю проект в masterscada и столкнулся с проблемой.
    Состав проекта два ТРМ251 прошивка 2.1, AC4, ОРС овен, masterscada 3.5.
    Проблема заключается в том что при добавлении ОРС переменной Program (Программа технолога) начинает тормозить опрос входов температуры, задержка около 2-3 сек, при отключении опроса Program все востанавливается, это происходит даже без добавления объектов. Пробовал менять скорость обмена, время опроса, не помагает.
    Подскажите где моя ошибка в чем проблема. Прилагаю кусочек проекта с проблеммой.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось neuch; 06.04.2015 в 20:31.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    не пробовал АС-4 на болидовский поменять. ребята говорят - помогает

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей1573980 Посмотреть сообщение
    не пробовал АС-4 на болидовский поменять. ребята говорят - помогает
    В наличии такого нет, а покупать еще один не дешевый адаптер для такого простого проекта без уверенности что это поможет как то не гут.
    Да и комплект одой фирмы все же должен работать, ведь инженеры овен должны тестировать свой продукт по полной программе.

  4. #4

    По умолчанию

    А как запустить вложение? Я делаю проекты в Симп Лайт, Никаких проблем с опросом нет, и АС4 овеновский, ОПС все видит...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goldan Посмотреть сообщение
    А как запустить вложение?
    В masterscada. Проблемма не в видит не видит (все работает и функционирует), а в том что начинает тормозить,
    в часности вход обновляется катострофически медленно.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Похоже сыпятся ошибки, запускаю конфигуратор и при чтении параметров сыпятся ошибки, причем без системно, может раз прочитать нормально может половину не прочитать несколько раз подряд. Питание по usb 5v проверил чистое, кабель USB менял на другой (экранированный с феритами), по 485 всего 1 метр экранированная витая пара (до этого была просто витая пара), ничего не помогает. Скорости обмена перепробовал все от 9600 до 115200.
    Может быть из за прошивки обновленной 2.1 или все же конвертор AC4?
    Последний раз редактировалось neuch; 08.04.2015 в 18:37.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    А конфигуратор какой версии используете?

  8. #8

    По умолчанию

    Версия 2102, единственная скорость при которой нет ошибок это 2400.
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    купил китайский адаптер http://www.aliexpress.com/item/Doubl...265554369.html, ошибок нет даже на максимальной скорости, но тормоза остались хотя гораздо меньше, проблема или в приборе или в прошивке 2.1.
    Где можно взять стоковую прошивку 1.2 чтобы проверить?
    Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    На старую прошивку можно перепрошиться только в сервисном центре. Т.к. автоматического установщика, как 2.10, старая версия не имеет.

Похожие темы

  1. ТРМ251 firmware
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 11:05
  2. Пауэа в ТРМ251
    от иван50 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 20:08
  3. трм251
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:06
  4. Проблема с прибором ТРМ251-РРР
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 14:17
  5. трм251 и Opm1.2
    от Fr1zard в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •