Не совсем понимаю как сделать программу. на стандартных блоках не очень получается.
Не совсем понимаю как сделать программу. на стандартных блоках не очень получается.
Пожалуйста. bag1.owl Исправлено.
Но от перестановки слагаемых сумма не меняется. Входами таких элементов является двухэмиттерный транзистор, поэтому неважно что куда подавать.
Держите. Один модуль программы. Всего таких можно 8 в 1 ПР114 .
У оператора-кнопка с лампочкой, вкл-откл подсчёта.
Просмотр и сброс времени простоя - по сети.
Баг ПР.JPG
А теперь вы обьясните, почему обычная связь выполняется по времени как "обратная", с задержкой исполнения на 1 цикл?
Вот подредактированная схема - но эффект задержки исполнения на 1 цикл остался.
Баг ПР1.JPG
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 23.07.2015 в 08:59.
Еще один "косяк" того же типа, но уже на других элементах.
bag2.owl
Если подавать поочередно импульсы на входы, то явная задержка переключения по входу I2
[QUOTE=Алексей Геннадьевич;175919]Держите. Один модуль программы. Всего таких можно 8 в 1 ПР114 .
У оператора-кнопка с лампочкой, вкл-откл подсчёта.
Просмотр и сброс времени простоя - по сети.
Спасибо Алексей Геннадьевич, общую суть программы понял. Буду реализовывать под свои задачи. Да еще вопрос , а как то можно все это сделать с привязкой к реальному времени?