Тема: Использование нескольких СМИ2

  1. #1

    По умолчанию Использование нескольких СМИ2

    Подскажите, есть задача контролировать температуру в 6 сушилках. В настоящее время провода с термосопротивлений сведены в один шкаф и подключены на 3шт. 2ТРМ0. Нужно показания "переправить" в другое помещение (примерно в 100м.) и вывести на 6 шт. СМИ2 (или на что-то другое?). Я так понимаю для начала меняем 2ТРМ0 на что-то с наличием RS-485. А дальше? Один ТРМ и несколько СМИ2- знаю (ТРМ- master), несколько ТРМ и один СМИ2- тоже понятно. А как 3 ТРМ и 6 СМИ2 подружить? пока все до чего додумался- на каждый ТРМ отдельный провод RS-485 и подключаем к нему СМИ2 как slave.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,263

    По умолчанию

    [QUOTE=sskuk5551;167150]Подскажите, есть задача контролировать температуру в 6 сушилках. В настоящее время провода с термосопротивлений сведены в один шкаф и подключены на 3шт. 2ТРМ0. Нужно показания "переправить" в другое помещение (примерно в 100м.) и вывести на 6 шт. СМИ2 (или на что-то другое?). Я так понимаю для начала меняем 2ТРМ0 на что-то с наличием RS-485. А дальше? Один ТРМ и несколько СМИ2- знаю (ТРМ- master), несколько ТРМ и один СМИ2- тоже понятно. А как 3 ТРМ и 6 СМИ2 подружить? пока все до чего додумался- на каждый ТРМ отдельный провод RS-485 и подключаем к нему СМИ2 как slave.[/QUOT,E]
    Три ТРМ200 + СПК105(с блоком питания), по-моему предпочтительней чем 3 ТРМ200 + 6 СМИ2(с блоком питания) + СМИ1! Можно и 3 ТРМ200 + ИП320!
    ТРМ200 не может быть мастером, СМИ2 - может, но если вы их соедините отдельными проводами по RS485, то у Вас будет отображаться только один из каналов ТРМ200, то есть три параметра!

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Про СПК 105 понял, пожалуй и правда заманчивей чем 6 СМИ.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sskuk5551 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Про СПК 105 понял, пожалуй и правда заманчивей чем 6 СМИ.
    Получится с большими перспективами развития!

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,263

    По умолчанию

    Если вам не надо на месте(где сейчас ТРМы стоят) отображение параметров температуры, то логично их заменить модулем ввода аналоговых сигналов МВ110-8А + СПК105!

  6. #6

    По умолчанию

    Не, на месте тоже надо.

Похожие темы

  1. Подключение нескольких ПЛК
    от Дмитрий Громов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 08:07
  2. подключение нескольких ТРМ
    от Денис 86 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 12:27
  3. подключение нескольких си-8
    от OlegO в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 15:49
  4. объединение нескольких контроллеров
    от Дмитрий Ф в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 12:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •