Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Проблемы с СПК на объекте

  1. #1

    По умолчанию Проблемы с СПК на объекте

    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался с похожей ситуацией.

    Отлаживаю программу на СПК-110 на рабочем столе, все нормально, никаких сбоев, зависаний и т.д. А вот на объекте начинаются непонятные явления: периодически отсутствует связь с модулями, СПК может просто зависнуть.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Питание криво разведено. Петля где-нибудь. Отключать тут да там, смотреть на изменения. Конфигурация модулей или сети неудачная, может.

  3. #3

    По умолчанию

    Yegor , что вы имеете ввиду под неудачной конфигурацией модулей?

    Все оборудование находится в одном щите: СПК110 + МВ110-8А + МВ110-16Д. Протяженность всей сети не больше 1м, модули соединены витой парой.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    А что еще в щите? 380, частотники?

  5. #5

    По умолчанию

    В самом щите еще расположены модем, блок питания, сетевой фильтр. Частотные приводы находятся в соседнем помещении через стенку на расстоянии около 5 метрах от щита.

  6. #6

    По умолчанию

    Скорее всего помехи по сети питания. Попробуй запитать щит от другой фазы или вообще от осветительной сети. А блок питания в щите случайно не от фирмы "ОВЕН" ? А на рабочем столе у тебя такой же щит лежит что и на объекте ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.04.2015 в 10:32.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А блок питания в щите случайно не от фирмы "ОВЕН" ? А на рабочем столе у тебя такой же щит лежит что и на объекте ?
    Блок питания от фирмы ОВЕН БП30Б-Д3.
    Щит такой же.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Блок питания от фирмы ОВЕН БП30Б-Д3.
    Щит такой же.
    А от БП30Б-Д3 что запитано ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А от БП30Б-Д3 что запитано ?
    От БП30Б-Д3 запитаны СПК-110, два датчика давления и расходомер.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    От БП30Б-Д3 запитаны СПК-110, два датчика давления и расходомер.
    Я думаю виноваты либо плохая силовая сеть, либо БП30Б-Д3 (у него нет клеммы заземления).
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.04.2015 в 11:33.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблемы с получением времени с СПК
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 19:31
  2. Проблемы с загрузкой приложения в СПК
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 00:02
  3. Проблема на объекте!!!
    от AlKon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 16:30
  4. измерение и сравнение температур на объекте
    от Леонид Василенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 11:42
  5. Прогнозирование аварии на объекте.
    от ЮРОН в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 17:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •