Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Преобразователь ШС (извещатели пожарные) в RS485 или дискретный выход

  1. #1

    По умолчанию Преобразователь ШС (извещатели пожарные) в RS485 или дискретный выход

    Добрый день. Есть ли такие в природе? Надо подключить дымовые извещатели и датчики протечки к СПК. Ставить отдельно "Гранит" или тому подобное - не охота.

  2. #2

    По умолчанию

    Любой модуль измерения сопротивления.

  3. #3

    По умолчанию

    Т.е. любой модуль, умеющий работать с ТС? А как же питание? Ведь этим датчикам по этим же двум проводам нужно питание?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Я на МВА заводил.
    Там скачок напряжения или тока, не помню точно, при срабатывании.
    В общем инструкцию посмотрите. По моему 8ма- покой, 200ма- сработал.

  5. #5

    По умолчанию

    В инструкции написано, что при срабатывании резко падает сопротивление, значит да, растет ток. А вход МВА (или ТРМ, например) не сойдет с ума от 200мА?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Я на МВА заводил.
    Там скачок напряжения или тока, не помню точно, при срабатывании.
    В общем инструкцию посмотрите. По моему 8ма- покой, 200ма- сработал.
    Не все так просто. Я бы не советовал пороть отсебятину в этом вопросе. Случись пожар и начнут разбираться почему не сработала пожарная сигнализация. Докопаются до ваших доморощенных решений и заведут уголовное дело. Лучше использовать стандартные сертифицированные приборы. Этих приборов море. А вот сигналы от этих приборов можно смело заводить в СПК.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.04.2015 в 11:06.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    ........ Я бы не советовал
    да и драматизировать не стоит...
    конечно прибор надежнее при наличии сертификата. +100левелов к жизни владельца.
    типа как сро решило все проблемы безопасности

  8. #8

    По умолчанию

    Ставить хочу у себя в квартире, никто не докопается. Но всё равно, охота сделать нормально. Рассматривал четырехпроводные извещатели нормальнозамкнутые, но там тоже не всё гладко - при пропадании питания прибора он просто не сработает.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    да и драматизировать не стоит...
    конечно прибор надежнее при наличии сертификата. +100левелов к жизни владельца.
    типа как сро решило все проблемы безопасности
    Если что случится крайних найдут быстро. Надо позаботиться о том чтобы не оказаться крайним.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    Ставить хочу у себя в квартире, никто не докопается. Но всё равно, охота сделать нормально. Рассматривал четырехпроводные извещатели нормальнозамкнутые, но там тоже не всё гладко - при пропадании питания прибора он просто не сработает.
    Ну если у себя дома, то тем более. Тебе что не дорога собственная жизнь и жизнь твоих близких ?

    Рассматривал четырехпроводные извещатели нормальнозамкнутые, но там тоже не всё гладко - при пропадании питания прибора он просто не сработает.
    В таких системах без ИБП не обойтись.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.04.2015 в 11:19.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 17:02
  2. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:41
  3. дискретный выход от аналогово сигнала
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 18:51
  4. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 14:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •