    Как можно сделать так чтобы на регуляторы №1 и 2 сигнал поступал с вычислителя №1.
    Т.е. вход №1 -> вычислитель № 1 -> регулятор №1 и 2, дальше к каждому регулятору свой ПВС, БУИМ,ВЭ.
    А вход №2 -> вычислитель № 2 -> график уставки №1 и 2.

  2. #2

    По умолчанию

    НИКАК. Вычислитель жестко привязан к регулятору, т.е. 1 выч. к 1 рег., а 2 выч. ко 2 рег. и т.д.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    А по сети можно считывать параметр READ или R.cal не с первого а со второго измерителя или вычислителя?
    Т.е. два ТРМ151 - один мастер, аргумент вычислителя 1 и 2 сетевой вход 1 и 2 соответственно, или он только по сети команды с первого канала может считывать?

  4. #4

    По умолчанию

    Вы не могли бы описать суть проблемы и рассказать для чего вы придувываете такие сложные схемы ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Управление двухступенчатой горелкой с корекцией по графику (температура на улице), модификация 05
    На базе одного ТРМ151 не получается так организовать, мне нужно задействовать два канала + график уставки.
    пробую использовать 2 ТРМ151, на одном подключены 2 датчика t, другой по сети читает параметры с первого, и по своей уставке производит регулирование.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    По сети с параметрами разобрался. Пока дождешься помощи....
    ещё один вопрос: где в конфигурации выставить таймаут аварии по RS 485, если не приходят данные прибор должен переходить в STOP.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Подниму тему.
    Решил вернуться к старой проблеме.
    Суть проблемы в следующем:

    Сейчас стоит прибор 2ТРМ1.ТС, режим работы обоих ЛУ от одного входа (температура в теплосети), второй вход не задействован. Осуществляется регулирование двухступенчатой горелкой, фирмы Weishaupt. Оператор изменяет уставки и гистерезис на каждом канале,в зависимости от температуры на улице (в сутки 6-7 раз).
    Например:
    на улице 0 - Т1-66, дельта-2; Т2-66, дельта-6;
    -2 - Т1-67, дельта-2; Т2-67, дельта-6;
    -4 - Т1-68, дельта-2; Т2-68, дельта-6;
    .................................................. ...;
    -16 - Т1-74, дельта-2; Т2-74, дельта-5 и т.д.

    При подачи питания включается режим "Большое горение" при достижении t-67С (на улице t-0) реле К1 2ТРМ1 переключают горелку на "Малое горение", при падении t-65 снова переходит на большое горение.
    В случае если температура достигла t-67С, горелка перешла на малое горение, а температура продолжает расти, тогда достигнув t-69С контакты реле К2 2ТРМ1 размыкаются, фаза управления горелки обрывается, и горелка снова включается, когда температура упадет до t-63С.
    Чтобы не менять уставку в ручную несколько раз в сутки, хотим установить ТРМ151.
    Особенности:
    1. программа технолога состоит из одного шага , пороговое значение 115 С, после этого перейдет в режим аварии (без сигнализации).
    2. Вычислитель 1 и 2 – повторитель, сигнал со входа №1.
    3. Регулятор 1 и 2 – двухпозиционный, разный только гистерезис в первом = 2, во втором = 6.
    4. Уставка в программе технолога одинакова как для первого так и для второго канала, регулирование происходит за счет гистерезиса в каждом регуляторе.
    За счет наличия графика коррекции, изменяется сама Уставка, и происходит рабочее регулирование.

    Вопрос:
    1. Можно ли вообще добиться этого.
    2. Как назначить вычислитель №3 на вход №2, с этого вычислителя затем на график уставки №1.
    3. Как сделать режим отображения показаний с первого и со второго входа, теплосеть\ улица (или автоматически, или вручную при помощи клавиш), т.к. при назначении вычислителя №2 на вход №1 отображение показаний в канале 1 и 2 одинаковые.
    [IMG][/IMG]

  8. #8

    По умолчанию

    Данную схему возможно реализовать на ТРМ148.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Сижу, разбираюсь с ТРМ148. Реализовать вроде возможно, но придется использовать два дублирующих датчика температуры.

  10. #10

    По умолчанию

    зачем? он построен по той же схеме что и ТРМ151( отличие в том, что у него 8 каналов и нет возможности установки программ и шагов). В вычислителе можно задать для 1-2 вычислителья вход №1, колличество аргументов 1. Для 3 вычислителя вход №3(ну или какой вам там нужен). Далее создаете график, устанавливаете привязку в нём к 3 вычислителю и в уставках устанавливаете коррекцию