Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Новичек просит помощи по программированию ПЛК 110-60М

  1. #1

    Post Новичек просит помощи по программированию ПЛК 110-60М

    Прошу помощи! Я не очень силен в программировании, мне необходимо составить программу для пресса, в обшем разобрался, но есть очень много вопросов. Как организовать часть программы со следующими условиями работы. Есть педаль: при нажатии включается катушка, при повторном нажатии на педаль катушка отключается, в качестве педали используется простая кнопка без фиксации (см. схему подключения). Заранее благодарен Андрей! vecherov_andrej@mail.ru
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (2.8 Кб, Просмотров: 18)

  2. #2

    По умолчанию

    если случился передний фронт датчика, то
    "катушка" равняется "не катушка"

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    VAR
    Front:R_TRIG;
    END_VAR

    Front(CLK:=sa1);
    IF Front.Q AND NOT YA1 THEN
    YA1:=TRUE;
    ELSIF Front.Q AND YA1 THEN
    YA1:=FALSE;
    END_IF
    Последний раз редактировалось lara197a; 05.08.2009 в 09:20.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Посылаю Вам пример на языке ST и FBD. Проверено работают.Пример.rar

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Большое спасубо всем кто ответил, очень помогли "буду дальше грысть данный камень".
    С уважением! Андрей Викторович

  6. #6

    По умолчанию

    Вот пример с визуализацией проиграйся.МоторСresetОм.rar

  7. #7

    Post Как использовать 1 таймем в двух разных цепях?

    Прошу помоши в написании программы для ПЛК 110-60М.
    Мне необходимо организовать работу на проекте:
    Карусельный пресс при повороте в лево замыкаются конечники SW1 и SW2 через заданное время вкл. и выкл. SOL1. На другой стороне стола SOL2 не должен работать. При повороте стола в право замыкаются конечники SW3 и SW2 через тоже заданное время вкл. и выкл. SOL2.
    Почему использую только один комплект таймеров это связано с тем что придется менять время на пульте управления оператором в разных местах панель к данному контроллеру будет подключаться ИП320.
    С уважением Андрей
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    сделайте 4 разных таймера, а время задавайте через переменные типа time
    var
    delay_1: TIME:=T#10s;
    delay_2: TIME:=T#20s;
    end_var
    и вместо времени на таймере указывайте эти переменные
    (на вход PT)

  9. #9

    По умолчанию

    Посмотри вот эту тему там все есть ВИДЕО-курс молодого бойца

  10. #10

    По умолчанию

    гы...
    а где ссылка то?