Товарищи, подскажите пожалуйста, в сторону какой функции/ий копать, чтобы программно узнать на ПЛК73 (slave) опрашивает ли его Master сети или нет?
Товарищи, подскажите пожалуйста, в сторону какой функции/ий копать, чтобы программно узнать на ПЛК73 (slave) опрашивает ли его Master сети или нет?
Забудь. Пусть мастер что-нить пишет иногда, тогда и узнаешь.
Так мастер пишет, иногда, если точнее, то по определенному событию - команды пуск/стоп/изменение задания ПЧ, но интервалы между этими событиями неопределенные и могут составлять продолжительное время. Вот и появилась мысль, дабы не гонять по сети лишние байты, организовать проверку средствами самого ПЛК73 (он ведь тоже элемент сети). "Забудь" расценивать как "не получится так сделать"?
Писать раз в несколько мин в оперативный параметр 1. Проверять в программе на интервал, после проверки сбрасывать его в 0.