    БП15Б-Д2-24 питает датчик давления подключенный к ВКТ-7. сабж фонит на 50гц, наглухо забивая ипульсный сигнал с ПРЭМОМ.
    Что делать? Кондер мож какой подцепить на выход БП?


    зы
    ошибся в названии темы, судя по фото на объекте стоит БП15Б-Д2-24.
    Последний раз редактировалось Jeck; 29.03.2015 в 00:29.

  2. #2

    По умолчанию

    сабж фонит на 50гц
    что это, значит. вы уверены что, помеха в 50гц. и прет именно с блока, эти блоки скорее в кгц. фонить начнут...

    как кабели проложены, заземлены ли....?

    Кондер мож какой подцепить на выход БП?
    в любом случае ни чего страшного не произойдет....если напряжение не будет маленьким.

  3. #3

    По умолчанию

    С чего ты взял, что виноват БП ?

  4. #4

    По умолчанию

    1 - 50гц легко считаются. 50 раз в сек, 180 т.раз в час. 2,5 л/импл. и получаем на табло мгновенный расход - 450м3/час.
    2 - "методом научного тыка". последовательно отключалось все оборудование.

    зы
    еще нюанс -
    проблема только в совместимости с ВКТ-7, попробывал с ВКТ-5. нормально.
    видно у них по разному построены входные цепи.

  5. #5

    По умолчанию

    Даже не смешно!

  6. #6

    По умолчанию

    попробывал с ВКТ-5.
    вы на том же месте снимаете 7 и ставите 5...или как?

  7. #7

    По умолчанию

    да, в тот же шкаф. были попробованны две 7 и 5ка. обе 7ки - тот же результат.
    Последний раз редактировалось Jeck; 30.03.2015 в 09:26.

  8. #8

    По умолчанию

    кондер пробовали в параллель весить?

  9. #9

    По умолчанию

    еще нет. вот и думаю... 0,1мкФ ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jeck Посмотреть сообщение
    еще нет. вот и думаю... 0,1мкФ ?
    Откуда в исправном импульсном источнике питания фон 50 Гц ? Там 220 В, 50 Гц подается на вход, выпрямляется фильтруется и преобразуется в сигнал высокой частоты. У импульсного источника питания ШИМ работает на частоте несколько десятков кГц. У тебя или источник питания неисправен, либо провода от датчика до ВКТ-7 проложены абы-кабы. И как ты при помощи емкости
    0,1 мкФ собираешься подавить помеху 50 Гц. Это как для слона дробина. Конденсатор 0,1 мкФ, который показан на Рисунке 6.1 РЭ предназначен для подавления высокочастотных помех на выходе источника.
    Для чего у тебя используется БП15Б-Д2-24 ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.03.2015 в 10:44.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100-24.Р-М
    от Tempest в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.04.2023, 20:30
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 15:34
  3. УТ-24
    от faustt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 09:25
  4. бгрх-24\24
    от мастер в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 19:34
  5. ПЛК100-24.К-М
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 15:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •