Последний раз редактировалось d-view; 28.03.2015 в 18:13.
Попробовал на стенде. При Set_point=Actual (с точностью до сотых) щелкает без останова в одну из сторон, кроме того, при этом, период и длительность импульсов почему-то зависит от времени дифференцирования, чего при статичном значении входа быть не должно по определению. Глубже не полез...
Кстати уже имеется подобная тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17728
Последний раз редактировалось Монтёр; 29.03.2015 в 01:07.
Вы вообще зря использовали состояния.
Работа ПД - регулятора для задвижки очень проста.
Выходы - это по сути ШИМ (или ЧИМ - по вашему выбору). Т.е. скорость движения задвижки.
Скорость определяется суммой пропорц и дифф. составляющих.
E=Sp-PV (невязка)
Ed=(SP-D/dT) - дифф составляющая
ШИМ (больше) = Если скорость >0 - ШИМ( kP*E + kD*Ed)
ШИМ (меньше) = Если скорость <0 - ШИМ (-( kP*E +kD*Ed))
kP - можно заменить на обратную величину - XP =1/kP
Привет Луганску ))))))
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
Вы вообще зря использовали состояния.
Работа ПД - регулятора для задвижки очень проста.
Выходы - это по сути ШИМ (или ЧИМ - по вашему выбору). Т.е. скорость движения задвижки.
Скорость определяется суммой пропорц и дифф. составляющих.
E=Sp-PV (невязка)
Ed=(SP-PV)/dT - дифф составляющая
ШИМ (больше) = Если скорость >0 - ШИМ( kP*E + kD*Ed)
ШИМ (меньше) = Если скорость <0 - ШИМ (-( kP*E +kD*Ed))
kP - можно заменить на обратную величину - XP =1/kP
Привет Луганску ))))))
P.S. для задвижки ВСЕГДА следует всегда использовать зону НЧ - если ABS ( Ey ) < DB = > Ey:=0
P.P.S. Злой яндекс тычет меня в классическую ТАУ http://www.bookasutp.ru/Chapter5_2.aspx
P.P.P.S Рекомендую сделать имитатор - задвижки и погонять. В качестве имитатора пойдет линия задержки с 2-3 звеньями сглаживания
Последний раз редактировалось Малышев Олег; 08.04.2015 в 08:49.
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
Спасибо, что заинтересовались моим вопросом. А почему вы так про состояния?
По поводу ШИМ: в моем понимании ПИД для задвижки - это расчет времени включения задвижки откр/закр * на коэффициент. Время вычисляется в зависимости от скорости изменения измеряемой величины и величины рассогласования (в принципе, как вы и говорили - ПД). Нагородил так много из-за того, что добавил одно условие:
если Sp-PV<>0, и:
1. (SP-PV)/dT=0;
2. (SP-PV)/dT>0;
3. (SP-PV)/dT<0.
Вот из этого условия добавил 3 варианта расчета времени включения откр/закр.
Последний раз редактировалось d-view; 09.05.2015 в 18:10.