Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Нужен совет. СПК 107 и модбас.

  1. #1
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию Нужен совет. СПК 107 и модбас.

    Один хороший человек пытался четыре дня подружить СПК 107 и ПЧВ 1. Работает в КДС 3.5 патч 4.
    Не справившись обратился за помощью. Сегодня встретились. Проверил настройки связи, всё настроено верно и на СПК и на ПЧВ.
    В КДС показывает что СПК ПЧВ видит, но индикаторы "Связь" не светятся ни на ПЧВ, ни на СПК. Набросали простую программу для проверки.
    Получил следующую картину при отключенной линии связи по RS-485:
    СПК без связи.jpg

    Честно говор всегда думал, что в случае обрыва связи, должен быть красный треугольник. Это что может быть ?

    И ещё вопрос к тем кто сталкивался. Первые СПК, те что ещё без индикатора "Работа", на последнюю прошивку можно
    перепрошить ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось smk1635; 19.04.2015 в 23:16.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Зато с названием проекта вопросов не возникало.
    на спк107 и 207 проблем нет.
    Все работает, треугольники не высматривал.
    Связь рвешь - ПЧ по аварии выключается, восстанавливаешь - работает дальше.
    Последний раз редактировалось приборист; 18.04.2015 в 22:15.

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Э-э ... только сейчас заметил. Можно понять человека. Четыре дня мучается.
    Речь не пр ПЧВ. Почему при обрыве связи, физическом обрыве, СПК ни как не реагирует.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Э-э ... только сейчас заметил. Можно понять человека. Четыре дня мучается.
    Речь не пр ПЧВ. Почему при обрыве связи, физическом обрыве, СПК ни как не реагирует.
    А прошивка какая?
    На ранних в любом случае были проблемы.
    Версия CDS тоже не ясна. Минимум нужна 3.5 sp5 patch1

    + не видно обращения к переменным

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    А прошивка какая?
    На ранних в любом случае были проблемы.
    Версия CDS тоже не ясна. Минимум нужна 3.5 sp5 patch1

    + не видно обращения к переменным
    Прошивка последняя. На КДС 3.5 sp 4 у меня не один проект сделан, так что дело скорее всего не версии КДС.
    Переменные стандартные. Слово состояния, командное слово, задание опорной частоты. Для простоты в ПЧ пытались отослать фиксированные значения из примера в руководстве.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    На максимальной скорости 38400 бод связь была нестабильная(постоянно разрывалась), понизил до 9600 - проблема исчезла! Это у меня так было тоже с СПК107 и ПЧВ1!

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    А вообще согласен с преведущими комментариями, как корабль вы назовёте, так он и поплывёт!

  8. #8
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    На максимальной скорости 38400 бод связь была нестабильная(постоянно разрывалась), понизил до 9600 - проблема исчезла! Это у меня так было тоже с СПК107 и ПЧВ1!
    Пробовали на разных. Не помогло. Проверили тот же проект в связке ПЛК110 - ПЧВ, все работает. С СПК не идет.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  9. #9
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А вообще согласен с преведущими комментариями, как корабль вы назовёте, так он и поплывёт!
    Бывает. С устатку и на нервах и не так назовёшь.
    К сожалению вставленные изображения изменить не получается. Старое всё равно сохранится.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Ком порт запаян верно?
    Вроде был косяк в документации.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК 107 - быстродействие?
    от alexusankov в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 16:01
  2. Спк 107
    от razr1993 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 09:18
  3. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 21:14
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 23:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •