    Цитата Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Прочитал руководство по созданию архива в CoDeSys "6. Архивирование":

    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/19944443

    В руководстве подробно описано создание архива. То есть запись неких данных в архив. Но не описано как прочитать эти данные из архива.
    Итак вопрос как всё-таки прочитать данные из такого архива?
    Рассмотренная в документе библиотека ArchivatorOwenLib не предусматривает возможности чтения файлов.
    Для этой цели можно использовать более низкоуровневую библиотеку CAA File, которая входит в состав CODESYS. Ее описание приведено в справке CODESYS.

  2. #82

    По умолчанию

    Добрый день! подскажите пожалуйста где можно взять картинки для визуализации из примера СПК.Первый старт?

  3. #83
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша Посмотреть сообщение
    Добрый день! подскажите пожалуйста где можно взять картинки для визуализации из примера СПК.Первый старт?
    Можете скачать сам демо-проект:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...projectarchive

    Уточню, что запустить его можно только на СПК с экспериментальной прошивкой (которую мы рекомендуем только для тестирования на столе):
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175

  4. #84

    По умолчанию

    С этого и начал! Но вытащить картинки из проекта не возможно! может есть какая то библиотека?

  5. #85

  6. #86
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pixel Посмотреть сообщение
    Да,точно.в этом месте оборвали ни к чему. И ройся дальше. А ведь это СПК всё,что касаемо визуализации очень важно! Особенно новичку.
    Если не сложно, уточните, пожалуйста, о каком обрыве идет речь и какая информация вам нужна.

  7. #87

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста,что делаю не так? СПК110Д. (Только пробую работать.)
    1. Программа не программа ,а можно сказать учебный тест. Меняю состояние переменной на дискретн выходе в режиме отладки (проект залил в СПК в оперативную память ,как разъяснено в различных учебных документах) при помощи переключателя на визуализации , всё вроде Ок! на скриншоте видно,что нет ошибок и состояние выходов СПК меняется FALSE/TRUE. Проект управляется и с СПК и с компа, НО(!) на выходах самой панели реакции никакой.
    2. Как не пытался никак не получается залить проект во флеш СПК. Там залит другой проект. Так вот после перезагрузки он восстанавливается.выходы.jpg

  8. #88
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pixel Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста,что делаю не так? СПК110Д. (Только пробую работать.)
    1. Программа не программа ,а можно сказать учебный тест. Меняю состояние переменной на дискретн выходе в режиме отладки (проект залил в СПК в оперативную память ,как разъяснено в различных учебных документах) при помощи переключателя на визуализации , всё вроде Ок! на скриншоте видно,что нет ошибок и состояние выходов СПК меняется FALSE/TRUE. Проект управляется и с СПК и с компа, НО(!) на выходах самой панели реакции никакой.
    2. Как не пытался никак не получается залить проект во флеш СПК. Там залит другой проект. Так вот после перезагрузки он восстанавливается.выходы.jpg
    1. Возможно, неправильно собрана схема. Лучше еще раз изучить РЭ на СПК и ВКМ (если вы его используете). Если это не поможет - пишите на support@owen.ru

    2. Необходимо в меню Онлайн выполнить команду Создать загрузочное приложение.

  9. #89

    По умолчанию Первый старт!

    Получили СПК207. Достали, подключили. Горят индикаторы: питание, Р1, Р2, Р3. И ничего не происходит. Панель как то активировать надо или прошивать?

  10. #90
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от forpiv Посмотреть сообщение
    Получили СПК207. Достали, подключили. Горят индикаторы: питание, Р1, Р2, Р3. И ничего не происходит. Панель как то активировать надо или прошивать?
    Надо пользовательскую прогу в него заливать.

Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. как логировать старт/стоп?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:42
  2. ПЛК110 кнопка СТАРТ/СТОП
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 06:08
  3. управлять кнопкай старт программно
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 12:08