Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Как обновить target на ПЛК 110-60-М

  1. #1

    По умолчанию Как обновить target на ПЛК 110-60-М

    Уважаемые форумчане, очень нужна помощь!

    На объекте установлен ПЛК110-60-м, залита программа, всё работает, но есть периодические сбои.
    Фирмачи посоветовали обновить таргет на более новый - V2.
    После установки его и выбора этого таргета в настройках целевой платформы, слетает
    конфигурация ПЛК. При компиляции выдаёт ошибки по всем глобальным переменным(потому что их нет).

    Какой выход из такой ситуации? Забивать по новой все переменные и конфигурацию?
    Нельзя ли оставить проект как был?
    Заранее спасибо за ответ!

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    После того, как в проекте меняете таргет, конфигурация сбрасывается и ее необходимо прописывать заново.

  3. #3

    По умолчанию

    И по другому совсем никак? этож адский труд, у меня проект большой)

  4. #4

    По умолчанию

    export-import конфигурации и лёгкая правка вручную поможет
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    На форуме есть программа от Yegor

    Поищите, часто выручает.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Фирмачи посоветовали... V2..
    Видимо кто-то в том диалоге му-к. Таргет - образ конкретной модели ПЛК. Как вы хотите поменять его для конкретного ПЛК ?

    Если вы меняете сам ПЛК на другую модель - то тогда проекту нужно менять таргет на соответствующий. А что труд "атцкий" при этом - так тож проекты нужно делать максимально таргетонезависимыми.
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.03.2015 в 15:22.

  7. #7

    По умолчанию

    Мудак наверное я, так как этот контроллер используется только на одном оборудовании и для нас в новинку(приходится разбираться). Обновления таргетов выложены на сайте owen, и они могут меняться для конкретных плк. В данном случае ПЛК 110-60 заменили на ПЛК 110-60 v2 для одного и того же контроллера. Проект писали фирмачи, а мы теперь устраняем за них косяки)

    Всем спасибо за участие, будем дальше разбираться!)

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    На форуме есть программа от Yegor

    Поищите, часто выручает.
    Вот эта?
    Захват-1.png
    А я искал где я ее скачал и не нашел
    ЗЫ.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 27.03.2015 в 16:12.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо всем!

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вот эта?
    Захват-1.png
    Она.
    Вот тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18269

Похожие темы

  1. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  2. ПЛК 110-60 драйвер на Win7
    от ktotam в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 18:37
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 14:12
  4. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 22:02
  5. реализация трм212 на плк 110-60
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 21:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •