Здравствуйте всем. Вопрос по поводу передачи значений с OPC-сервера в регистры панели. Используемый OPC- сервер - "LECTUS OPC". Проблема заключается в следующем - я могу записывать значения только в ручном режиме, а когда дело доходит до автоматического обновления значения, в панели висит только то значения, которое я записал раньше.
Пример: Панель - modbus rtu slave, 9600, 8, none, 1 - порт PLC. создан цифровой индикатор с регистром PSW_256.
С помощью Lectus пробую записывать значение в этот регистр. Использую функцию 03,06. В программе Lectus пишет, что значение обновляется, а в панели висит либо 0(это если я вручную ничего не записывал), либо то значение, которое я записал перед этим в ручном режиме.
Делал связь по примерах, все параметры совпадают с примерами с сайта. Скидываю примеры логов
09:51:34.027 [5352] (COM6)Tx: [8] 01 03 01 00 00 01 85 F6
09:51:34.029 [5352] (COM6)Tx: [11] 01 10 01 00 00 01 02 00 19 77 5A
09:51:37.030 [5352] (COM6)Tx: [11] 01 10 01 00 00 01 02 00 19 77 5A
09:51:37.055 [5352] (COM6)Rx: [8] 01 10 01 00 00 01 00 35
09:51:37.058 [5352] (COM6)Tx: [8] 01 03 01 00 00 01 85 F6
09:51:37.078 [5352] (COM6)Rx: [7] 01 03 02 00 19 79 8E
09:51:37.079 [5352] (COM6)Tx: [8] 01 03 01 00 00 01 85 F6
09:51:37.100 [5352] (COM6)Rx: [7] 01 03 02 00 19 79 8E