Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: 4-wire RS-485

  1. #1

    По умолчанию 4-wire RS-485

    Нужно подключить прибор к сети RS-485, но у него вместо привычного 2-проводного интерфейса - 4 контакта, именуемые Tx+, Tx-, Rx+, Rx- и называется это в документации "4-wire RS-485". Погуглил - это вроде бы ни что иное как RS-422 (https://en.wikipedia.org/wiki/RS-422). Прибор должен отвечать на запросы от мастера сети (ПЛК), то есть полный дуплекс тут по идее не нужен, и вроде бы прибором не используется (в РЭ это вообще не оговорено).

    В общем, нужно его подружить с обычной 2-проводной RS-485. По идее, нужно просто объединить "+"-контакты, и соединить их с "А", и аналогично с "-"-контактами, соединив их с "В". Вот здесь (http://control.com/thread/1026196791) пишут так же. Всё верно?

  2. #2

    По умолчанию

    Ставь MOXA TCC-120.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Примерно так RS422 превращается в RS485
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	1008 
Размер:	11.5 Кб 
ID:	17314  

  4. #4

    По умолчанию

    Нагуглил неплохую статейку на тему, ещё про заземление и общий провод: http://www.sigma-is.ru/articles/art_tz_3_2012.html

    Оказывается, "+" - ещё не факт что "А". Думаю проверить вольтметром, по идее при отсутствии связи на линии поддерживается высокий уровень...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Вот из схемы к одному японскому частотнику:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	sdasdb.png 
Просмотров:	2928 
Размер:	18.6 Кб 
ID:	17319

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ставь MOXA TCC-120.
    Это если 4w RS422 в 2w RS485 перегонять, а если изначально 4w RS485, то достаточно объединить +Rx c +Tx, а -Rx c -Tx. Полученную пару уже можно цеплять к 2-проводной шине RS485. Не угадали с первого раза - меняем полярность на стыке полученной пары и шины.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Примерно так RS422 превращается в RS485
    Нет, так только 4w RS485 превращается в 2w RS485.
    В RS422 у передатчиков нет Z-состояния, а в RS485 - есть.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Это если 4w RS422 в 2w RS485 перегонять
    Мужику это и требуется.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Мужику это и требуется.
    Ну, не знаю, вроде как топик-стартер пишет
    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    Нужно подключить прибор к сети RS-485, но у него вместо привычного 2-проводного интерфейса - 4 контакта, именуемые Tx+, Tx-, Rx+, Rx- и называется это в документации "4-wire RS-485".
    Т.е. у него уже есть RS485, хотя и 4-проводный, а вовсе не RS422.

  10. #10
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    596

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:39
  2. Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 12:30