    Здравствуйте!
    Использую ПЛК-150 (master) и панельку ИП320 (slave). Идея такая, что на панели должны задаваться параметры работы системы. Т.е. оператор вводит определенные параметры в ПЛК посредством панели, а уже ПЛК в свою очередь организует работу системы в соответствии с этими параметрами.
    Меня интересует ответ на такой вопрос: как правильно можно сохранить в ПЛК введенные оператором настройки, чтобы в случае перебоев с питанием система продолжила работу с теми же параметрами? Причем при возобновлении питания те же настройки должны отображаться на экране панели.
    Предполагаю, что надо связать переменные Universal Modbus Device и RETAIN область памяти.

  2. #2

    По умолчанию

    Если Вы используете ИП в качестве мастера а ПЛК слейвом то для модбас слейва автоматически создастся retain

  3. #3
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    А этот retain будет создан на ПЛК?

  4. #4

    По умолчанию

    Да - на внутреннем флеш диске ПЛК

  5. #5
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать.

  6. #6

    По умолчанию

    На компакт диске есть пример работы там есть пример работы в том числе и с уставками!
    Если панель оператора настроена в режиме мастер то уставки введенные с панели оператора (ИП320) сразу сохраняются в энергонезависимую память и ни какого геморроя :-)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Если Вы используете ИП в качестве мастера а ПЛК слейвом то для модбас слейва автоматически создастся retain
    т.е. все переменные в модуле модбас слейв в конфигурации ПЛК являются retain?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serp Посмотреть сообщение
    т.е. все переменные в модуле модбас слейв в конфигурации ПЛК являются retain?
    Так точно.

  9. #9

    По умолчанию

    А если ПЛК-мастер, тогда как быть?

  10. #10

    По умолчанию

    Если ИП slave, то наоборот, большой геморрой.
    Для каждого регистра панели для ввода переменных надо сделать три переменных в ПЛК:на чтение. на запись и retain.
    В конфигураторе для каждого экрана делается отдельный UMD by command на чтение регистров, UMD by polling time на чтение номера экрана, UMD by command на запись переменных.
    Значение, считаное с регистра панели тут-же записывается в retain, из
    retain передаётся в переменную для записи, возникает вопрос, когда писать в панель? Я поступил следуюшим способом:
    Переход на экраны записи значений закрыл паролем, для ввода пароля создал отдельный экран, при переходе на него ПЛК пишет во все регистры ввода. Таким способом данные сохраняются при отключении контроллера и при отключении панели.Довольно коряво, может кто делает и лучше. Сам алгоритм несложный, геморрой с конфигурированием вввода-вывода в тройном объеме.