Тема: Подключение модуля МВ110-32ДН к СПК-107

  1. #1

    По умолчанию Подключение модуля МВ110-32ДН к СПК-107

    Здравствуйте, Создаю подключение, при запуске Модуль Modbus Slave не подключается.

    1 ModBusCOM
    ___COM Port -2
    ___Cкорость 9600
    ___Четность - NONE
    2 ModBusMaster
    ___Таймаут отклика - 300
    ___время между фреймами - 50
    3 подключаю ModbusSlave для МВ110-32Р
    ___Slave-адрес - 32 (в конфигураторе МВ110 тоже 32)
    ___Таймаут ответа - 300мс
    ___1 Канал (Команда 16)
    ______Создаю write multiple register
    3 подключаю ModbusSlave для МВ110-32ДН
    ___Slave-адрес - 64 (в конфигураторе МВ110 тоже 64)
    ___Таймаут ответа - 300мс
    ___1 Канал (Команда 16)
    ______Создаю read holding registers - в Codesys ошибка подключения слейва только для 32ДН. А 32Р отрабатывает нормально
    ______Без каналов модуль работает (в Codesys появляются зел. стрелочки около модуля)

  2. #2

    По умолчанию

    Забыл смещение подать 0x0063 - для чтения битовой маски. Все заработало