Тема: SCADA OPM

  1. #1

    По умолчанию SCADA OPM

    В простой скаде нет ссылки на прибор
    Последний раз редактировалось Павловский Игорь; 31.03.2015 в 15:20.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Искать на форуме .Уже подключали и ОПС сервер и Скаду к ПР и не ПЛОДИТЬ ТЕМ ,что бы потом могли найти...
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Извиняюсь, закрой те тему

  4. #4

    По умолчанию

    Изначально вопрос был о "простой" SCADе, в просторечии именуемой Owen Process Manager. Для этой программы OPC сервер не нужен, так как все его функции выполняет сама программа. В списке приборов, подключаемых к OPM, ПРов нет. Значит ли это, что ПР подключить к OPM нельзя?

  5. #5

    По умолчанию

    Есть стойкое подозрение, что ПР к ОРМ не подключится никак, поскольку в ОРМ идет работа по протоколу ОВЕН, а ПР-ка работает по Модбасу

  6. #6

    По умолчанию

    Вот теперь всё стало на свои места. Спасибо.