В итоге можно сказать, для моих задач на сегодня самый оптимальный это ПЛК110+МВ110.8А+МУ1108И, (МВ, МУ - по потребности).
Для контроля по месту СМИ1. В операторской ИП320/СП270 по ситуации.
Если уменьшается количество входов/выходов тогда ПР200+ПР110/ПР114 или ПЛК63.

По ПЛК160 по тех. описанию все чудесно, но изучив чужой опыт, в том числе и ответы в этой теме решил пока не связываться, я могу понять, что абсолютно надежного ничего не бывает, но зачем самому себе создавать потенциальные проблемы, Вариант "А вдруг повезет" не для меня, в свое время "повеселился" с ПР110 на 220В., перешел на ПР110.24 - и горя не знаю. С ПЛК160 похожая ситуация с "чудесами".

Всем спасибо, я свой выбор сделал.