Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Выбор между ПЛК63/110/160/СПК107

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Выбор между ПЛК63/110/160/СПК107

    Добрый день!
    Прошу помочь с выбором оборудования.
    Необходимо подобрать контроллер для следующей системы:
    1. аналоговые сигналы на входе: 4-20мА - 3 шт. ТСМ 100П 3 шт. 2 сигнала сопротивления до 2кОм.
    2. входы дискретные 7-8 шт.
    3.дискретные выходы 9 шт.
    4 аналоговые выходы 4-20мА 3 шт.
    Логика работы простая, контроль входных сигналов, при выходе за границы - сигнализация и отключение выходов. Один ПИД регулятор.
    Индикация значений входных аналоговых сигналов. Достаточно одного/двух параметров для одновременного отображения.
    Контроллер установлен возле оборудования, поэтому к нему дополнительно по RS485 будет подключена панель ИП320/СП270, находящаяся в операторской, расстояние около 30-45 метров.

    1. ПЛК63/МР1. Из плюсов: ДИН-реечный корпус, встроенный индикатор, его хватит для поочередного просмотра сигналов с 8 датчиков. ЦЕНА, около 15тыс. Минусы: практически без резерва по входам/выходам, малый объем памяти, надежность?.

    2. ПЛК160 все хорошо, входы/выходы на борту, но нет индикации. Панель ИП320 - избыточна, СМИ1 возможно подойдет .
    Сомнения по этому варианту - надежность ПЛК160, на форуме набрал "проблемы ПЛК160" десятка 2 тем. ???

    3. ПЛК110-30-Р.М+МВ110-8А+МУ1108И+ СМИ1(ИП320) вроде самый надежный/подходящий вариант по технике, но цена около 37 тыс. руб.

    4. СПК107+ МВ110-8А+МУ1108И, по 1 порту RS485 подключаются модули, по 2 порту подключается удаленная панель. В КДС3 неработал, пока сомневаюсь. По цене около 25 тыс.

    Пока склоняюсь к 3 варианту, но стоимость ограничивает.
    Подскажите, что я упустил, не учел.?
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Братусь Виктор Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Прошу помочь с выбором оборудования.
    Необходимо подобрать контроллер для следующей системы:
    1. аналоговые сигналы на входе: 4-20мА - 3 шт. ТСМ 100П 3 шт. 2 сигнала сопротивления до 2кОм.
    2. входы дискретные 7-8 шт.
    3.дискретные выходы 9 шт.
    4 аналоговые выходы 4-20мА 3 шт.
    Логика работы простая, контроль входных сигналов, при выходе за границы - сигнализация и отключение выходов. Один ПИД регулятор.
    Индикация значений входных аналоговых сигналов. Достаточно одного/двух параметров для одновременного отображения.
    Контроллер установлен возле оборудования, поэтому к нему дополнительно по RS485 будет подключена панель ИП320/СП270, находящаяся в операторской, расстояние около 30-45 метров.

    1. ПЛК63/МР1. Из плюсов: ДИН-реечный корпус, встроенный индикатор, его хватит для поочередного просмотра сигналов с 8 датчиков. ЦЕНА, около 15тыс. Минусы: практически без резерва по входам/выходам, малый объем памяти, надежность?.

    2. ПЛК160 все хорошо, входы/выходы на борту, но нет индикации. Панель ИП320 - избыточна, СМИ1 возможно подойдет .
    Сомнения по этому варианту - надежность ПЛК160, на форуме набрал "проблемы ПЛК160" десятка 2 тем. ???

    3. ПЛК110-30-Р.М+МВ110-8А+МУ1108И+ СМИ1(ИП320) вроде самый надежный/подходящий вариант по технике, но цена около 37 тыс. руб.

    4. СПК107+ МВ110-8А+МУ1108И, по 1 порту RS485 подключаются модули, по 2 порту подключается удаленная панель. В КДС3 неработал, пока сомневаюсь. По цене около 25 тыс.

    Пока склоняюсь к 3 варианту, но стоимость ограничивает.
    Подскажите, что я упустил, не учел.?
    Спасибо.
    забыл про дискретные входы и выходы

  3. #3

    По умолчанию

    Не понял Ваш ответ?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Братусь Виктор Посмотреть сообщение
    Не понял Ваш ответ?
    2. входы дискретные 7-8 шт.
    3.дискретные выходы 9 шт.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    2. входы дискретные 7-8 шт.
    3.дискретные выходы 9 шт.
    4. СПК107+ МВ110-8А+МУ1108И, а дальше?

  6. #6

    По умолчанию

    Согласен, в п.4 упустил дискреты, добавится му110 224-16Р (7316руб) и мв 224.16д (4484руб) Вывод: вариант 4 отпадает из-за стоимости. Получается сопоставимо с п3.
    Если не сложно, Ваше мнение по ПЛК63 (п1)., и по индикации сигналов с входных датчиков в п3. Ставить СМИ1 и не задумываться.
    Сейчас по сути 2 варианта - ПЛК63 или ПЛК110.
    Если бы было входов/выходов поменьше то ПЛК63, если чуть больше то ПЛК110, просто не хочется оказаться в ситуации когда придется к ПЛК63 лепить доп. модули.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    ПР114 -2шт,ПРми485 ,ИП320 -1, нпт-3шт ,ИП 24в-1шт ,как вариант ,цену сами считайте .....Получите 16 дискр.входов ,8 -аналог.входов и 16выходов (из которых можете взять 8 аналоговых) -получите запас .Программу сделаете в течение часа....
    Ну или подождите ПР200
    Последний раз редактировалось rovki; 25.03.2015 в 07:39.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    Вариант с ПР не озвучивал из-того, что последние лет 5 все на них и делал, (ПР110.24.12д.8р (8д.4р)+ТРМ138Р/ТРМ202).

    На ПР200 - ждал цены и сроков поставки до последнего, но не могу поставить в проект оборудование, которого нет в прайсах производителя и нет в продаже.
    Я нарисую на бумаге, а ОВЕН срок выпуска перенесет, или откажется от модели или... Что тогда делать? И за чей счет замена оборудования?
    На ПР114 хотел уйти от ПР-МИ и НТП, сам блок недорогой, но ТСП/ТСМ подключить - нужен НТП, RS485 - только один... К 2 (ПР114+ПР-МИ) привязать СМИ1 через RS485, а по RS232 через преобразователь в RS485 и затем в операторскую на графическую панель.

    Когда это все сложилось в одно, пришел к выводу, что ПЛК63- поинтересней и все в одном корпусе, ну а дальше - аппетит приходит во время еды, и понеслось...

  9. #9

    По умолчанию

    Кроме цены как обычно ничего не видите?

  10. #10

    По умолчанию

    Смущает избыточность вариантов 2-4. Как заметил rovki все это можно сделать проще на ПР. Сложного алгоритма там нет, поэтому и возникают сомнения.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. плк 110, 160 и VijeoCitect
    от Ярослав555 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 09:20
  2. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 10:57
  3. Выбор оборудования и ПЛК100 - 110
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 13:14
  4. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  5. выбор между плк 150 и 63. автоматизация теплицы.
    от funycat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 17:21