Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: Выбор между ПЛК63/110/160/СПК107

  1. #21

    По умолчанию

    В итоге можно сказать, для моих задач на сегодня самый оптимальный это ПЛК110+МВ110.8А+МУ1108И, (МВ, МУ - по потребности).
    Для контроля по месту СМИ1. В операторской ИП320/СП270 по ситуации.
    Если уменьшается количество входов/выходов тогда ПР200+ПР110/ПР114 или ПЛК63.

    По ПЛК160 по тех. описанию все чудесно, но изучив чужой опыт, в том числе и ответы в этой теме решил пока не связываться, я могу понять, что абсолютно надежного ничего не бывает, но зачем самому себе создавать потенциальные проблемы, Вариант "А вдруг повезет" не для меня, в свое время "повеселился" с ПР110 на 220В., перешел на ПР110.24 - и горя не знаю. С ПЛК160 похожая ситуация с "чудесами".

    Всем спасибо, я свой выбор сделал.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Братусь Виктор Посмотреть сообщение
    в свое время "повеселился" с ПР110 на 220В., перешел на ПР110.24 - и горя не знаю.
    Поделитесь "весельем".
    220 по моему мнению хорошо работает. В музейных условиях.
    А там где СОЖ и стружка, влажность, помехи от приводов - только 24 DC. И только с подтягивающими резисторами на 1-1,5ком, чтобы канонiчно было.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Поделитесь "весельем".
    220 по моему мнению хорошо работает. В музейных условиях.
    А там где СОЖ и стружка, влажность, помехи от приводов - только 24 DC. И только с подтягивающими резисторами на 1-1,5ком, чтобы канонiчно было.
    год точно не помню, (2009/2010) была такая проблема у ПР110 с входами на 220 напряжение на входе есть, индикатор входа светиться, реакции прибора нет. На форуме была инфа о причинах и способе борьбы (что-то с входным делителем), вроде исправили, но с тех пор перешел на 24В приборы. Старые так и лежат снятые.
    Доп. резисторы на входах не ставлю, и в инструкции не замечал (хотя ее читал когда были только 8Д4Р, а 12Д8Р и не было).

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Братусь Виктор Посмотреть сообщение
    год точно не помню, (2009/2010) была такая проблема у ПР110 с входами на 220 напряжение на входе есть, индикатор входа светиться, реакции прибора нет. На форуме была инфа о причинах и способе борьбы (что-то с входным делителем), вроде исправили, но с тех пор перешел на 24В приборы.
    Это же "детские болезни", у любой новой техники они есть.
    Старые так и лежат снятые.
    Даже махарайку никакую не спаяли? странно...
    Доп. резисторы на входах не ставлю, и в инструкции не замечал (хотя ее читал когда были только 8Д4Р, а 12Д8Р и не было).
    Вы просто не нарывались на помехи. При коротких связях и отсутствии источников помех вроде привода их практически нет, а если отдельностоящий щит и всё в кабельном лотке-тогда жди сюрпризов.
    Или залитая СОЖ распредкоробка 24в на линии - высокоомный вход расшатать легко.
    Поэтому без резисторов подтягивающих входной сигнал 24в к 0 не работаю.
    то-же касается выходов - или обратный диод, или снабберная цепь, или варистор.
    Чего и вам советую.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. плк 110, 160 и VijeoCitect
    от Ярослав555 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 09:20
  2. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 10:57
  3. Выбор оборудования и ПЛК100 - 110
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 13:14
  4. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  5. выбор между плк 150 и 63. автоматизация теплицы.
    от funycat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 17:21

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •