Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Соединение ПЛК по Modbus TCP

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию Соединение ПЛК по Modbus TCP

    Здравствуйте товарищи.
    Не получается связать контроллеры по модбасу TCP.
    В переменной Lost error -85(ошибки TCP/IP).
    Соединение организовано через HUB . С компьютера без проблемм подключаюсь к любому плк в этой сети , а между плк обмена нет .
    Прошивки и таргеты самые свежие . С настройками Modbus TCP варьировал
    по разному результат один -Lost error=85.
    Что это не правильные настройки Modbus или проблемма в настройках TCP
    т.е MASK,GATE,IP?
    При этом судя по индикаторам на HUB обмен пакетами идет.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 03.09.2008 в 02:18.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте товарищи.
    Не получается связать контроллеры по модбасу TCP.
    В переменной Lost error -85(ошибки TCP/IP).
    Соединение организовано через HUB . С компьютера без проблемм подключаюсь к любому плк в этой сети , а между плк обмена нет .
    Прошивки и таргеты самые свежие . С настройками Modbus TCP варьировал
    по разному результат один -Lost error=85.
    Что это не правильные настройки Modbus или проблемма в настройках TCP
    т.е MASK,GATE,IP?
    При этом судя по индикаторам на HUB обмен пакетами идет.
    Какой кабель используете для подключения к хабу? Пач-корд или перекрестный? Покажите проекты для обоих ПЛК (мастер и слэйв)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Какой кабель используете для подключения к хабу? Пач-корд или перекрестный? Покажите проекты для обоих ПЛК (мастер и слэйв)
    Кабели всегда использую перекрестные и HUB автоматически определяет кабель.И при этом с компа я подключаюсь через HUB к каждому плк .
    Прилагаю проекты "Климат"-плк150ул таргет 2.02,пршивки пробовал разные 2.02.8 и 2.03."Климат_мастер"-мастер в сети должен читать 3регистра и 1 писать ,это плк100рл.IP адрес мастера 192.168.192.10, IPадрес слэйва 192.168.192.20.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Итак, в слейве поменяли номер порта (кстати зачем?) а в мастере нет.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    Talking

    Номер порта менял от безысходности ,а то что в выложенных примерах разные порты так это так, случайность .
    Сдается мне что дело в том ,что контроллеры мне попались выпуска июнь,июль 2007года (плк100),а плк 150 свежий .
    Но проблемму свою я решил путем настройки обмена сетевыми (UDP)переменными - вот это тема ,все на самом деле просто ,хотя и здесь не получилось создать две папки (одна для чтения ,другая для записи)-ругается компилятор.Но обошелся одной- переменные просто приравниваются друг-другу , а разделение кто пишет,а кто читает выполняется в программах связанных плк.Опять же в сетевом обмене участвуют пока две ПЛКшки одна 06.2007 , другая 07.2007года ,и,в чем прикол одна уже "умерла" прямо на дин рейке - перестала загружаться , и вообще "молчит" и прошивку не принимает .
    P.S Я еще не встречал оборудования (плк,операторские панели , частотные преобразователи) которые бы работали без "КОСЯКОВ",как обещают производители.

  6. #6

    По умолчанию

    А что значит умер? Он вообще не выходит на связь или только по какому-то интерфейсу? Прошивку производите через plc browser или с помощью программы перепрошивки? И что значит не прошивается? То есть какие при этом ошибки и сообщения появляются?

  7. #7

    По умолчанию

    Изменения в ModBusTCP не вносились уже больше года. Никакой межпрошивочной несовместимости для ModBusTCP нет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    А что значит умер? Он вообще не выходит на связь или только по какому-то интерфейсу? Прошивку производите через plc browser или с помощью программы перепрошивки? И что значит не прошивается? То есть какие при этом ошибки и сообщения появляются?
    Не загружается т.е при нажатии кнопки reset ничего не происходит.
    Прошивка не идет через программу перепрошивки -после выполнения пожелания программы "Снимите джампер и нажмите ОК"появляется сообщение "Ошибки Попробуйте снова".

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Не загружается т.е при нажатии кнопки reset ничего не происходит.
    Прошивка не идет через программу перепрошивки -после выполнения пожелания программы "Снимите джампер и нажмите ОК"появляется сообщение "Ошибки Попробуйте снова".
    попробуйте аккуратно снять верхнюю платы и снова поставить, возможно отошел межплатный контакт. Если не поможет, отправляйте в ремонт.

  10. #10

    По умолчанию

    Аналогичная проблема. Плк150 сервер, плк100 клиент. Как и автор от безысходности пробовал все варианты. С компа опрашивает, а плк 100 пишет ошибку 85. Придется извращаться через сетевые переменные
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию