Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Подключение к СПК модуля, поддерживающего протокол Modbus-RTU

  1. #1

    По умолчанию Подключение к СПК модуля, поддерживающего протокол Modbus-RTU

    Добрый день.

    Необходимо подключить к СПК1xx внешний модуль, для которого в ModulsOwenLib нет шаблона. Как тут можно поступить ?

    С уважением,

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Необходимо подключить к СПК1xx внешний модуль, для которого в ModulsOwenLib нет шаблона. Как тут можно поступить ?

    С уважением,
    Использовать библиотеку Modbus Master.

Похожие темы

  1. МУ110-8К гальваническая развязка между каналами
    от Sulfur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:26
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 20:35
  3. Подключение модуля МВ110-8AC к СПК-107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 11:41
  4. СПК 107, подключение модуля МВ110-8А
    от Viktor в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 00:37
  5. подключение модуля мв110-16д
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •