Тема: Помощь в организации сети или почему не работают МВА и ТРМ одновременно

  1. #1

    По умолчанию Помощь в организации сети или почему не работают МВА и ТРМ одновременно

    Здравствуйте!

    Имеется небольшая сеть состоящая из 7 устройств в сети RS-485
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	rs485.jpg 
Просмотров:	520 
Размер:	93.6 Кб 
ID:	17303

    Мастером в этой сети выступает ПЛК №1 (DELTA DVP-SS2), который опрашивает 6 устройств (чтение/запись).
    Суть проблемы в том что при подключении всех устройств ПЛК №1 не может установить связь с ТРМ-202, зато если отключить МВА-8, он тогда видит ТРМ-202.
    Вообщем вмести они (ТРМ-202 и МВА-8) никак не хотят работать.
    Пробовал и задержки выставлять, и сеть по другому (все устройства последовательно подключать) организовывать и резисторы нагрузочные вешал, ни чего не помогает либо одно работает либо другое устройство.

    P.S.: Все остальные устройства работают стабильно. Задержки ответа от всех устройств 2мс, время ожидания ответа у ПЛК стоит 450мс.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    C адресацией все нормально?

  3. #3

    По умолчанию

    Параметры приборов (адреса, протоколы, скорость итд.) проверял раз 20, все впорядке... А опрос устройств ПЛК ведет в автоматическом режиме с помощью функии "EASY PLC LINK", сам нечиго не писал.

    Вот собственного часть программы отвечающая за связь с устройствами:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	prog_plc_link_01.jpg 
Просмотров:	377 
Размер:	331.7 Кб 
ID:	17304
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	prog_plc_link_02.jpg 
Просмотров:	453 
Размер:	392.6 Кб 
ID:	17305
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	prog_plc_link_03.jpg 
Просмотров:	465 
Размер:	147.1 Кб 
ID:	17306

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    У Вас дельта не может опросить сразу все приборы.
    Нужно разбить опрос по времени.
    Организуйте счетчик и прибавляйте к примеру раз в секунду единицу.
    когда 1- опрашиваете прибор адр.10
    2---прибор адр.20
    n---------адр. n
    Потом сброс счетчика и по новой....
    Маркер 1002-это типа как для примера. Вам нужно его заменить на свое условие разрешения опроса.

    Так же можно опросить при помощи, точно не помню, как правильно,
    вроде бы "Дельта изи" .
    Там тоже модбас, только адреса от 1 до 16 в слейвах.
    Последний раз редактировалось lara197a; 23.03.2015 в 13:43.

  5. #5

    По умолчанию

    "Дельта изи" это вы наверно имели ввиду "EASY PLC LINK" которой я как раз и использовал для автоматического опроса устройств. А в ручную (с использованием счетчика) это не вариант.
    Тем более остальные 4 устройства опрашиваются без проблем и по одному тоже... На стенде когда собирал вроде работало все (не уверен, но в OPS-сервере все показатели отображались одновременно).

    Может чего с монтажом или с резисторами? С чего посоветуете начать? Может есть программная диагностика RS-485?

  6. #6
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Пробовали менять адресацию приборов?
    PLC LINK не находит приборы или ошибки связи? Проверить флаги М1360... (обнаружение ведомого), М1392... (ошибка чтения-записи).
    Если есть преобразователь 485 для ПК, можно поснифать траффик.

  7. #7

    По умолчанию

    Пробовал поменять адреса у ТРМ и МВА, не помогло.

    Зато замети некую закономерность:
    1) Когда ТРМ подключен, МВА отключен. ПЛК видит ТРМ (флаг M1361) МВА не видит (флаг M1364).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	pic_trm.jpg 
Просмотров:	427 
Размер:	370.5 Кб 
ID:	17340

    2) Подключаем МВА. ТРМ подключен, МВА Подключен. Перезагружаем ПЛК. ПЛК не видит ТРМ (флаг M1361) МВА видит (флаг M1364).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	pic_mva.jpg 
Просмотров:	293 
Размер:	370.0 Кб 
ID:	17341

    3) Отключаем питание МВА, сразу появляется ошибка соединения с ТРМ (т.е. как то он его обнаруживает и индикатор на ТРМ моргает).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	pic_mva_off.jpg 
Просмотров:	379 
Размер:	369.3 Кб 
ID:	17342

    4) Перезагружаем ПЛК. И опять ПЛК видит ТРМ, МВА не видит и так по кругу.

    Вообщем так и не ясно почему ПЛК не может одновременно работать с МВА и ТРМ (хотя на стенде все работало), будем искать дальше... Думаю что то с монтажом не так.
    Еще посоветовали проверить чтоб все устр-ва были на одной фазе, пойду проверять.

  8. #8

    По умолчанию

    Может с протоколами поиграться, ASCII, RTU.

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:39
  2. Требуется помощь в организации связи.
    от Natrii в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 07:40
  3. трм 101 не работают кнопки перехода
    от ktotam в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:43
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 20:16
  5. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •