    По умолчанию одна ИП320 и несколько ПР110

    Уважаемые коллеги! Я с посредством ПР110 автоматизировал 5 несложных механизмов на нашем производстве. Теперь хочу сделать что - то вроде примитивной СКАДы. Чтобы с помощью одной ИП320 можно было присматривать за состоянием дискретных входов- выходов в нескольких ПР110. Как Вы думаете это реально?

  2. #2

    По умолчанию

    Да.
    Передавать данные из одной ПР в другую - нет.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    нужно будет перепрограммировать все ПР - сменить их сетевые адреса на разные .
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Сейчас сделал проект. 3 шт. ПР110 и панель СП 270. Начал с одного корпуса, закончил тремя. Тормоза возрастали с каждым корпусом. Сейчас работает стабильно, но торможение реакции есть. Толком не понял насколько сильно всё таки зависит скорость обмена от количества корпусов или от количества сетевых переменных. В каждом корпусе 20-30 сетевых переменных. А у ИП 320 по моему скорость обмена ещё поменьше. Скорость обмена у меня максимальная для ПР-МИ 485 115200.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Какие у вас задержки при передачи команд (данных) из СП в ПР (и наоборот)Можно ли глянуть на проект для СП270?
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Да вроде нигде специально никаких задержек не ставил. Наверное только те, что где то ставятся автоматом. Может действительно что подскажете для ускорения работы. Проект я уже выкладывал целиком, но для СП 270 кидаю ещё раз.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Так какое время реакции получилось по факту ?
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    При выполнении одиночной операции. Например от момента сработки до изменения индикации на панели около 1 сек. Если переключаешь, несколько тумблеров, то задержка примерно такая на каждый. В принципе мне для сигнализации хватает. Несколько раздражает конечно, но сбоев нет. А процессы не таки уж динамические. Кстати аналогичная картина наблюдается в связке ПЛК 100 и СП 270. Есть у нас такой пастеризатор, не я проектировал. Но там тоже сами процессы успевают, сработка команды на исполнение проходит быстро, а вот отражение на панели притормаживает. Мне кажется это всё таки расплата за прорисовку красивых картинок на панели. Может на ИП 320 и будет быстрее.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Сегодня запускал отладку линии с 3 ПР114 и СП270 .Не добился нормальной связи .первое устройство ,которое в одной щите с СП270 и последнее (метров 8 от СП) работают нормально ,хотя и тормозят ,а вот среднее устройство работает на половину -читается ,но записать а них не удается (пишет потеря связи с устр2) .думаю проблема в разводке и согласовании кабеля ...Как далеко у вас стоят ПР и СП .?какой кабель используете ?
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Была и у меня такая фигня. Когда собрал на столе, после подключения 3 корпуса стала теряться связь. Было всё соединено обычным монтажным проводом. Заменил на ЮТП провод и поставил согласующие по 120 Ом на концы. Вообще обрыв связи с последним корпусом ПР, у него даже индикатор связи перестал мигать.. Убрал с него согласующее, оставил только согласующее распаяное на разъём панели. Заработало без сбоев. Вроде как то не совсем по правилам, но сейчас работает без сбоев. Всё собрано в одном шкафу, так что расстояние фактически никакое.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР110 + ИП320 динамический текст.
    от Aleksandr_ea в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 20:59
  2. ПР110 и ИП320
    от Massmeter в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 23:14
  3. ПР110 + ИП320
    от валерий72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 19:36
  4. 2 компа-одна сеть485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 15:38
  5. одна Hmi и несколько плк с разными версиями проекта. как?
    от chenamob в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 08:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •