    По умолчанию Датчик Температуры ДТС105 продключение к процессу.

    Добрый день. Правильно ли я понимаю, что датчик температуры ДТС105 и аналогичные с резьбой М20*1,5 нельзя напрямую подключать к техпроцессу, а только через защитную гильзу?

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    У ДТС 105 резьба выполнена заодно с монтажной частью, поэтому именно этот датчик можно использовать без защитной гильзы. У датчиков другого исполнения резьба сделана в качестве гайки, поэтому требуется применение защитной гильзы.

  3. #3

    По умолчанию

    Как вы предлагаете уплотнять такое соединение?

  4. #4
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Как вы предлагаете уплотнять такое соединение?
    ДТС 105 у меня установлены в трубопроводах на фум-ленту

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Как вы предлагаете уплотнять такое соединение?
    Тем же, чем уплотняют водопроводные трубы. Тангит унилок например.

  6. #6

    По умолчанию

    Все это понятно конечно, но метрическая резьба не предназначена для такого рода уплотнений.

  7. #7
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Все это понятно конечно, но метрическая резьба не предназначена для такого рода уплотнений.
    М20х1,5 стандартная резьба для манометров и никто не говорит, что их нельзя присоединять

  8. #8

    По умолчанию

    Манометры и датчики давления это другая песня, они ставятся с прокладкой.

  9. #9
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Манометры и датчики давления это другая песня, они ставятся с прокладкой.
    Не хотите ставить датчики с резьбой М20х1,5 не ставьте. Вас никто не заставляет.

  10. #10

    По умолчанию

    Хороший ответ.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 19:38
  2. Датчик температуры для щита
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 14:55
  3. комнатный датчик температуры
    от sergbell59 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:07
  4. датчик температуры аналоговый?
    от kriklivtsev в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:51
  5. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 10:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •