    Unhappy Буду рад помощи с rs-485

    Начну сразу с того, что в этом деле я практически полный профан.Задача следующая, собрать в сеть по 485 для начала 3 трм200, а потом навесить еще и пару трм210, по 485 все идет на icp-con а с него собственно на свич. Так вот, вопрос в следующем, нужно ли на линии 485 ставить блок питания (длинна линии ~30м) и если ставить то в наличии только 24 вольтовый, как не спалить им все трмЫ. По поводу разводки скажу сразу, что использовать буду хороший экранированный кабель с волновым сопротивлением 120 Ом, соответствующие резисторы куда ставить знаю.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Не нужно.​​​​

  3. #3
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    На линии RS485 блок питания не ставится.

  4. #4

    По умолчанию

    Почитайте.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Большое всем спасибо за быстрый и доступный ответ!

  6. #6

    По умолчанию

    Вот собственно подключил два трм200 и icp con по 485. Теперь не могу ни по одному из протоколов пробиться к ним с ПК, как конфигуратором так и MasterOPC Universal Modbus Server. схему прилагаю.схема.bmp в чем может быть проблема?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    В чём угодно с программной стороны, если icp con правильно соединён с компьютером. Оставьте подключенным один ТРМ и попробуйте подключиться к нему конфигуратором.

  8. #8
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Сначала попробуй подключиться конфигуратором к одному трм на столе. Используй любые 2 проводка , соедини А-А, В-В.
    В конфигураторе поставь автоопределение - ТРМ в любом случае должен найтись. Если нет, дело в icp con (настройках).

  9. #9

    По умолчанию

    Разобрался! icp con у меня висит на 6 и 7 порте, а в данном случае обмен почему то пошел с 7го, хотя настроен идентично еще нескольким icp conАМ, где обмен осуществляется по 1му порту из 2х. Извиняюсь за глупые вопросы, только постигаю данные процессы.

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:39
  2. Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 12:30
  3. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 15:09

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •