Тема: ПЛК63+МК110+СП270+Lectus ?!

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63+МК110+СП270+Lectus ?!

    Добрый день, господа!
    Помогите, пожалуйста, с решением проблемы. ПЛК63М управляет котлом. В качестве расширения входов-выходов МК110. Опрашивается по 485 интерфейсу с помощью ФБ (скачивал когда-то здесь в "примерах программ"). Визуализация и управление на панели СП270. Возникла необходимость прицепить контроллеры к СКАДЕ. (планируется МастерСкада). В качестве OPC выбрал Lectus.
    Гружу в контроллер простую программу для проверки связи с OPC- все работает, все входы-выходы видятся по своим адресам. Гружу рабочую (с ФБ опроса МК)- ничего не видится (все переменные "плохого качества"). Блокирую в рабочей программе вызов ФБ опроса МК- все адреса видятся. Реально ли заставить одновременно работать и опрос МК контроллером и опрос контроллера OPC сервером? И, если да- подскажите, пожалуйста- где рыть? Может есть примеры программ для такой конфигурации?

  2. #2

    По умолчанию

    1. Не реально, как у вас.
    2. Опрашивайте по 232 ому порту, если контроллер один или используйте OPC с режимом slave.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    1. Не реально, как у вас.
    2. Опрашивайте по 232 ому порту, если контроллер один или используйте OPC с режимом slave.
    1. Оборудование покупалось до меня. Поэтому лепить пришлось из того что было (
    2. Контроллер не один и 232 порты заняты панелями оператора (панели останутся и при скаде). ((

  4. #4

    По умолчанию

    Переводил OPC в режим slave- часть переменных начинает "видеться" но значения при этом у них "0" (при заведомо других значениях этих переменных).

  5. #5

    По умолчанию

    Слаб ПЛК63 для этой задачи.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Слаб ПЛК63 для этой задачи.
    Так, может есть, все таки, какое то решение?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LM0901 Посмотреть сообщение
    Так, может есть, все таки, какое то решение?
    Какими портами ПЛК63 располагаешь и как они распределены ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Слаб ПЛК63 для этой задачи.
    63-й легко и непринужденно по одному порту обслужит как мастер все выше перечисленные ус-ва включая и опс. И еще пяток таких комплектов. Вопрос не в слабости 63-его а в релизе самой сети

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Какими портами ПЛК63 располагаешь и как они распределены ?
    Извиняюсь, не понял вопроса.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,316

    По умолчанию

    Сеть нарисуй

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по ПЛК+МК110+СП270
    от AndryB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 13:20
  2. проблема плк63+сп270
    от Систематехник в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 12:27
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 15:33
  4. передача данных с плк63 в сп270
    от morcegolamer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 08:44
  5. сп270-> плк63
    от sergsm в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •