Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 46

Тема: ПЛК63+МК110+СП270+Lectus ?!

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Сеть нарисуй
    Если вы о железных портах то, в принципе, в первом посте то "нарисовал"- на 232м панель СП270 (кабель КС-2), на 485м MK110 и к нему же (к порту на контроллере) подсоединяюсь преобразователем интерфейсов (Moxa1150). Т.е. 485я сеть в "нарисованном" виде такая- "ПК-ПЛК-МК".
    Последний раз редактировалось LM0901; 20.03.2015 в 13:30.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ты к RS-485 абоненты звездой подключил ? Это не верно, надо по цепочке.
    Т.е. опс цеплять к МК?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LM0901 Посмотреть сообщение
    Если вы о железных портах то, в принципе, в первом посте то "нарисовал"- на 232м панель СП270 (кабель КС-2), на 485м MK110 и к нему же (к порту на контроллере) подсоединяюсь преобразователем интерфейсов (Moxa1150). Т.е. 485я сеть в "нарисованном" виде такая- "ПК-ПЛК-МК".
    Ты к RS-485 абоненты звездой подключил ? Это не верно, надо по цепочке. На концах линии связи поставь резисторы 120 Ом.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2015 в 13:45.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LM0901 Посмотреть сообщение
    Т.е. опс цеплять к МК?
    См. картинку и делай.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ты к RS-485 абоненты звездой подключил ? Это не верно, надо по цепочке. На концах линии связи поставь резисторы 120 Ом.
    А принципиально ли это для "звезды" с длиной проводов 20 и 50 см?
    И кто в данном случае является абонентом если контроллер опрашивает МК а ПК опрашивает контроллер?
    Посмотрел картинку и сделал- перевешивал провода от ПК на МК- результаты те же (опс делал и мастером и слейвом).
    Последний раз редактировалось LM0901; 20.03.2015 в 13:51.

  6. #16

    По умолчанию

    А у тебя случайно адреса абонентов сети RS-485 не пересекаются ?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LM0901 Посмотреть сообщение
    Посмотрел картинку и сделал- перевешивал провода от ПК на МК- результаты те же (опс делал и мастером и слейвом).
    В сети RS-485 не может быть два Master. У тебя может быть: ПЛК63 - Master, OPC - Slave, MK110 - Slave.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А у тебя случайно адреса абонентов сети RS-485 не пересекаются ?
    Теперь нет. Когда конфигурация была без опс адреса и контроллера и МК были 16. Когда подключил опс он начал опрашивать, как оказалось, МК. Сейчас адрес ПЛК изменил (15). Результаты в предыдущих постах.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    В сети RS-485 не может быть два Master. У тебя может быть: ПЛК63 - Master, OPC - Slave, MK110 - Slave.
    "Посмотрел картинку и сделал- перевешивал провода от ПК на МК- результаты те же (опс делал и мастером и слейвом)."

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LM0901 Посмотреть сообщение
    "Посмотрел картинку и сделал- перевешивал провода от ПК на МК- результаты те же (опс делал и мастером и слейвом)."
    OPC у тебя не может быть Master OPC должен быть обязательно Slave. В OPC какой адрес используешь ? У тебя ПЛК63 (Master) должен читать регистры из MK110 и писать регистры в OPC.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2015 в 14:08.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по ПЛК+МК110+СП270
    от AndryB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 13:20
  2. проблема плк63+сп270
    от Систематехник в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 12:27
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 15:33
  4. передача данных с плк63 в сп270
    от morcegolamer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 08:44
  5. сп270-> плк63
    от sergsm в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •