Тема: ПЛК160 24V на аналоговый вход

  1. #1

    По умолчанию ПЛК160 24V на аналоговый вход

    Здравствуйте.
    Строго не судите за вопрос, но хотелось бы услышать мнения экспертов.
    Есть ПЛК160. В процессе пусконаладки станка возникла необходимость в дополнительном количестве дискретных входов (все 16 уже использовал).
    В "Руководстве по эксплуатации" на модуль ввода аналоговый МВ110-8АС в разделе "Защита измерительных входов прибора" написано, что "Измерительные каналы имеют защиту от подачи на вход напряжений и токов, превышающих рабочий диапазон прибора. Прибор обеспечивает сохранение своей работоспособности при подаче на его входы напряжений в диапазоне от минус 40 до 40 В как во включенном состоянии прибора, так и в выключенном. При этом происходит ограничение входного тока на уровне не более 35 мА."
    Означает ли это, что подав без всяких премудростей, как и на все дискретные входы, на аналоговый вход 24В, я смогу его использовать, как дискретный?
    Понимаю, что есть достаточно способов решить вопрос более корректно, но все же..
    Спасибо.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Спасибо, Вольд!
    Скорее всего так и сделаю. Но интересно было бы узнать и про вышеуказанный способ, в теории от производителей ПЛК он же, получается должен работать!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denkrauss Посмотреть сообщение
    Спасибо, Вольд!
    Скорее всего так и сделаю. Но интересно было бы узнать и про вышеуказанный способ, в теории от производителей ПЛК он же, получается должен работать!
    Ничего хорошего не будет, если на аналоговый вход тупо подать +24В. Про это тоже тема недавно была, поищи.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denkrauss Посмотреть сообщение
    Спасибо, Вольд!
    Скорее всего так и сделаю. Но интересно было бы узнать и про вышеуказанный способ, в теории от производителей ПЛК он же, получается должен работать!
    Я бы сделал так
    Для входа 4-20 мА
    Захват-1.png
    При разомкнутом датчике входной ток 4,2 мА , при замкнутом 18,7 мА
    Или для входа 0-20 мА, еще проще
    Захват-3.png
    При разомкнутом датчике входной ток 0 мА , при замкнутом 15 мА
    Последний раз редактировалось petera; 19.03.2015 в 10:52.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    поставьте токоограничивающие резисторы. Проблем-то?
    Можно несколько сигналов через резисторы разных номиналов завести.
    Мне раз приходилось такое делать на встроенном ПЛК ПЧ.
    Не хватало 2-х входов. Сделал 2 установки с LOGO!, а потом еще 4 на встроенном в ПЧ.
    Использовал аналоговый вход.
    Все 6 установок одинаково успешно трудятся с 2006г.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я бы сделал так
    Для входа 4-20 мА
    Захват-1.png
    При разомкнутом датчике входной ток 4,2 мА , при замкнутом 18,7 мА
    Или для входа 0-20 мА, еще проще
    Захват-3.png
    При разомкнутом датчике входной ток 0 мА , при замкнутом 19 мА
    Спасибо, petera! Вариант при 0-20 mA очень понравился.

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denkrauss Посмотреть сообщение
    Спасибо, petera! Вариант при 0-20 mA очень понравился.
    Можно, как предлагал lara197a, использовать один аналоговый вход, например, так
    Захват-1.png
    Соответственно входной ток, в зависимости от положения переключателя, 15-0-7 мА
    Последний раз редактировалось petera; 19.03.2015 в 12:29.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Можно, как предлагал lara197a, использовать один аналоговый вход, например, так
    Вложение 17232
    Соответственно входной ток, в зависимости от положения переключателя, 15-0-7 мА
    Да, я его понял. Тоже очень хорошее решение.
    А Ваше вложение, к сожалению, не открывается(

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denkrauss Посмотреть сообщение
    Да, я его понял. Тоже очень хорошее решение.
    А Ваше вложение, к сожалению, не открывается(
    Исправил
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. аналоговый вход плк63
    от relline в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 12:54
  2. Аналоговый вход ПЛК160
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 18:01
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 13:37
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 07:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •