Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: вопрос по ТРМ 201

  1. #1

    По умолчанию вопрос по ТРМ 201

    Добрый день! буду признателен за помощь в вопросе по измерителю регулятору 2ТРМ1.
    Вопрос такого характера, необходимо обеспечить работу жалюзи в реальном времени. привод- пневмоцилиндр с датчиком положения
    сигнал задания от ПЛК 4...20мА. сигнал обратной связи идет от потенциометра 1кОм (можно сделать и токовый 4...20мА). Прибор должен управлять катушками пневмораспределителя в зависимости от задания.
    подойдет ли данный прибор для этой задачи?
    Последний раз редактировалось Asmir; 17.03.2015 в 17:49.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asmir Посмотреть сообщение
    ... Прибор должен управлять катушками пневмораспределителя в зависимости от задания.
    подойдет ли данный прибор для этой задачи?
    ТРМ202.Щ..РР подойдет,
    потребуется пневмораспределитель 5/3, либо пневмораспределитель 3/2 2шт., получится 3-х позиционный закон,
    прибор будет в одну линию нагнетать, с другой сбрасывать, ...датчик ОС не потребуется
    Вы не пишите, что будет измерять прибор - температуру, поток воздуха, вредности....?
    Последний раз редактировалось Вячеслав Михайлович; 19.03.2015 в 17:33. Причина: 5/2 - ошибка !

  3. #3

    По умолчанию

    Прибор будет измерять задание от ПЛК и ОС положения пневмоцилиндра.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asmir Посмотреть сообщение
    Прибор будет измерять задание от ПЛК и ОС положения пневмоцилиндра.
    ..но... 4-20мА от ПЛК - это не задание - это аналоговая измеряемая величина, а задание надо установить
    в приборе ТРМ202 (сконфигурировать прибор), отслеживать будет с той точностью, какова погрешность прибора.
    ...а для чего ОС ?

  5. #5

    По умолчанию

    Asmir вы хотите пневмотический позиционер сделать???

  6. #6

    По умолчанию

    Вячеслав Михайлович, сигнал ОС нужен что бы положение жалюзи прибор видел, и на какую величину ему еще например надо открыть их открыть.
    Павел, все верно. вопрос касается позиционера. стоит задача упростить систему, точнее даже удешевить. плюс позиционеры которые стоят на данный момент очень быстро выходят из строя, влажная среда...
    Последний раз редактировалось Asmir; 18.03.2015 в 10:58.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asmir Посмотреть сообщение
    ... сигнал ОС нужен что бы положение жалюзи прибор видел, и на какую величину ему еще например надо открыть их открыть.
    Вы не знаете возможностей прибора, он, имея кл.точн. 0,5 и без ОС,
    настолько хорошо справится с Вашими ЖАЛЮЗЯМИ, что Вы удивитесь.
    Для микропроцессорных приборов ОС - это прошедшее время.

  8. #8

    По умолчанию

    вы говорите ТРМ 202?
    объясните, как прибор поймет на сколько открыты жалюзи?
    меня интересует 2ТРМ1, сможет он справиться с данной задачей?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asmir Посмотреть сообщение
    вы говорите ТРМ 202?
    объясните, как прибор поймет на сколько открыты жалюзи?
    меня интересует 2ТРМ1, сможет он справиться с данной задачей?
    2ТРМ1 также сможет справиться с данной задачей.
    Скофигурировать прибор надо так, чтобы середине диапазона входного сигнала 4...20 мА
    примерно соответствовала середина открытия Вашей жалюзи (скорее всего 50% потока),
    наверное надо экспериментально подобрать задание ТРМ так, чтобы соответствовало техн.процессу.
    Кстати, 2ТРМ1 имеет аналоговое П-управление (прямое или обратное)
    Последний раз редактировалось Вячеслав Михайлович; 18.03.2015 в 14:34.

  10. #10

    По умолчанию

    вы думаете на пневмате сделать позиционер?! пневмотический позиционер от камоцци стоил до всяких санкций 50 тыс. руб. , короче совсем не простая и не дешевая штука...
    и как на одном распределителе можно сделать это все, поясните может чего не догоняю...
    как я понимаю, это как минимум надо два регулятора давления с приводами и ОС по положению штока цилиндра....

    если речь идет о двух положениях, то конечно был не прав...

    потребуется пневмораспределитель 5/3, либо пневмораспределитель 5/2 2шт., получится 3-х позиционный закон,
    прибор будет в одну линию нагнетать, с другой сбрасывать, ...датчик ОС не потребуется
    скиньте ссылку посмотреть на такой распределитель, может не догоняю чего....
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 19.03.2015 в 04:44.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по ТРМ 1
    от Андрей74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 08:19
  2. вопрос по трм
    от АлександрАкимов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 09:48
  3. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения