    Добрый день. Есть задача - собирать температурные данные со всего предприятия (23 точки). Точки друг от друга сильно удалены, и прокладка кабеля для связи по rs 485 крайне затруднена. Приборы я подобрал (трм 138 - 2 шт, 202 - 4 шт, и 201 - 4 шт.) Вся эта информация должна быть на одном компьютере, приходит к master Scada от инсат. Продумывал вариант использовать Ethernet сеть предприятия, и вот собственно хотел узнать - возможно ли это.
    Допустим я географически собираю контроллеры в кучки по 2-3 штуки, связываю их по rs485, и затем используя ЕКОН134 или 131 сливаю все в сеть.
    Возможно ли мне потом все эти данные извлечь и использовать в Scade ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Да это возможно. У меня по сети предприятия опрашиваются и ПЛК и ЕКОН и ТРМ и все выводится в MasterScada

  3. #3

    По умолчанию

    Да, можно, но есть более дешевый шлюзы MODBUS RTU - TCP.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2015
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    получается я rs, связывающий группки приборов, подключаю к ЕКОН (таких групп получается 7), включаю в ethernet организации. Затем возле компа, призванного все это собирать савлю еще один ЕКОН, от него АС4 и в usb компа, и все? или нет?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2015
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Да, можно, но есть более дешевый шлюзы MODBUS RTU - TCP.
    а можно ссылочку, где это посмотреть?

  6. #6
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Natrii Посмотреть сообщение
    получается я rs, связывающий группки приборов, подключаю к ЕКОН (таких групп получается 7), включаю в ethernet организации. Затем возле компа, призванного все это собирать савлю еще один ЕКОН, от него АС4 и в usb компа, и все? или нет?
    Дополнительно еще один ЕКОН ставить не надо. Нужно просто опрашивать созданные виртуальные порты на первом ЕКОНе

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2015
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Дополнительно еще один ЕКОН ставить не надо. Нужно просто опрашивать созданные виртуальные порты на первом ЕКОНе
    о, спасибо

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    В личке....

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    12.05.2010
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    правльнее взять контроллер вроде плк100 ,который собирает с датчиков по 485 и потом уже отправляет по ethernet на мастерскаду. шлюзы просто преобразую и если какой-то датчик подвис то необходимо перегружать и датчик и шлюз, а контроллер может сам распознать проблему и перезапустить обмен автоматически.и менноо таким образом було реализовано несколько проектов АСКУЭ и диспечеризации.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2015
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от darkwolf Посмотреть сообщение
    правльнее взять контроллер вроде плк100 ,который собирает с датчиков по 485 и потом уже отправляет по ethernet на мастерскаду. шлюзы просто преобразую и если какой-то датчик подвис то необходимо перегружать и датчик и шлюз, а контроллер может сам распознать проблему и перезапустить обмен автоматически.и менноо таким образом було реализовано несколько проектов АСКУЭ и диспечеризации.
    в этом случае мне придется покупать 8 штук плк 100...

Похожие темы

  1. СП270 примеры организации связи.
    от Адрей в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 16:47
  2. Требуется помощь
    от Navigation1 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 20:24
  3. новичку требуется помощь
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 21:24
  4. Требуется помощь
    от Artemid в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 16:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •