Привет всем!
Есть проблема с выводом сигнала с модуля му110-6у в связке с спк 107, в проге подаю в переменную значение 500, соответственно на выходе блока я должен получить 5 вольт, но на выходе нет ничего!
может есть у кого мысли?
проект приложил!
Привет всем!
Есть проблема с выводом сигнала с модуля му110-6у в связке с спк 107, в проге подаю в переменную значение 500, соответственно на выходе блока я должен получить 5 вольт, но на выходе нет ничего!
может есть у кого мысли?
проект приложил!
Народ ау!!! вопрос горячий!
листинг программы:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
a1: WORD;
a2: WORD;
a3: WORD;
a4: WORD;
a5: WORD;
a6: WORD;
END_VAR
a1:=500;
a2:=500;
a3:=500;
a4:=500;
a5:=500;
a6:=500;
настройки модуля:
Modbus_com_port
com порт: 3
скорость передачи: 115200
четность: none
информационные биты: 8
стоповые биты: 1
Modbus master
режим передачи: rtu
таймаут отклика: 1000мс
время между фреймами 10мс
автоперезапуск соединения
modbus slave
slave адрес: 56
таймаут 1000мс
Каналы
тип доступа: код функции 16
сдвиг 0х0001
соотнесение входов/выходов переменные назначены
на самом блоке на выходы подается питание +-24 вольт как в инструкции, запускаю программу при этом компиляция и загрузка программы в панель происходит без проблем и ошибок, в переменные записываются значения 500, на выходе 0 вольт.
через конфигуратор подаю на выход сигнал, на клеммах выхода есть напряжение от 0 до 10и вольт.
уже не воткну что еще придумать!! ))
вопрос очень горячий, так как есть проект который необходимо внедрить в четверг, основная программа написана с блоками 2 мв110-8дн-4р 1 мв110-8у и му110-6у все остальное в цепи работает а блок мв110-6у никак не добьюсь вывода сигнала.
Бегло просмотрел, вроде все правильно.
Связь с модулем есть? (Лампочка моргает?)
связь есть, лампочка моргает! связь стабильная!
В этом модуле пассивный выход, вы питание на него подавали?
блок нульцевый, две недели с магазина!
тех поддержка в ОВЕН просто реактивная! )) со скоростью их ответов можно запароть весь процесс!! ответа жду со вчерашнего дня!! )) в прошлый раз был трабл с блоком мв110-2а ответа ждал сутки, ответ прислали просто увальный: поиграйтесь с таймаутами, отнес блок в сервис оказалась проблема с железом(было падение modbus) заменил блок на мв110-8а все заработало, блок в сервисе лежит уже месяц, ни ответа ни привета!
Настройки МУ точно верные?
Протокол Modbus RTU?