настройки блока верные!
протокол modbus-rtu
скорость 115200
четность: none
информационные биты: 8
стоповые биты: 1
адрес 56
настройки блока верные!
протокол modbus-rtu
скорость 115200
четность: none
информационные биты: 8
стоповые биты: 1
адрес 56
я так понимаю мысли у всех закончились??!!
вообщем суть такая: подкинул му110-6у на второй сом разьем панели спк-107 а два мв110-8дн-4р и мв110-8а оставил на первом, блок му110-6у начал работать и выдавать правильные значения. Созванивался с тех поддержкой овна, мне ответили что это проблема с блоком мв110-6у в частности с прошивкой, как они сказали что в связке с другими блоками теряются данные в сети, по словам тех поддержки заменой блока проблему не решить и если заменить му100-6у на му110-8и тоже проблему не решить так как эти блоки работают по одному протоколу, уверили что будут решать вопрос в течении месяца! это меня особо не устраивает!
Раньше же как то эти блоки совместно работали в проектах с другими ПЛК?? может есть кто связывал данные блоки? у кого какие траблы были??
связка: СПК-107+МВ110-8ДН4Р+МВ110-8ДН4Р+МВ110-8А+МУ110-6У
По моим наблюдениям недели не проходит на форуме что бы у кого-то не возникла проблема с обменом по сети. Читаешь такие сообщения и становится не по себе. Если МУ110-6У не уживается в одной сети с другими Slave можно поставить разветвитель интерфейса RS-485 на один из портов СПК-107 и разнести устройства. Цена вопроса - $83. Это будет много быстрее чем ждать когда фирма "ОВЕН" разгребет свои проблемы.
Последний раз редактировалось Вольд; 17.03.2015 в 16:13.
Странно, есть проект СПК107+МВ110-8А+МВ110-16Д+МУ110-6У + МУ110-16Р + 3*ПЧВ.
На объекте не пробовали, дома работает на ура.
Причем я пробовал цеплять все модули + 1 ПЧВ к одному РС485 - все отлично работает и опрашивает.
В итоге ПЧВ повесили на один RS, модули ввода вывода на другой.
На СПК207 была проблема, но была проблема с 8И. (Как я понял из постов Валенка - надо просто подкинуть ему прошивку)
Хотя вспомнил - там еще был МК110-8ДН.4Р, почему то показалось что он знатно тормозил всю сеть.
Zhest
Да какие секреты, все стандартно. Таймауты в СПК не менял.
В модулях время отклика - 0мс.
МВ110-8А - групповым запросом на весь МВ раз в секунду (и то часто, можно реже опрашивать)
МВ110-16Д и 16Р - по маске и раз в 100 мс
МУ110-6У - каждый канал отдельно прописан, пишется раз в 100мс.
Попробуй откинуть 8ДН4Р оба. Посмотри на реакцию.
Дискреты откидываю, модуль мв110-8а начинает работать стабильно, связка 8а+6у: 6у не работает как и с дискретными, связка 2модуля 8дн4р+8а: 8а начинает немного по модбасу тупить но работает более менее стабильно, модуль 6а оставил на втором сом порту так как он не дружит со всеми остальными модулями в одной связке.
Так что по поводу прошивки?
программируем не программируемое