Добрый день!
Столкнулись вот с какой проблемой. Используем ваш прибор МВ110-220.16Д. Когда подключаем его к ПК через преобразователь RS485 - USB, то всё нормально. ПК в программе Конфигуратор видит прибор, определяет его и выдаёт информацию. ОРС-сервер тоже видит прибор и передаёт в СКАДА. Но нам надо передавать эту информацию через модем IRZ АТМ2-485 с формированием виртуальных СОМ-портов для ОРС-сервера. Вот тут и начинаются проблемы. Конфигуратор вроде видит прибор, но параметры не определяет или определяет частично. Экспериментировали с настройками, привлекали разработчиков модема. Результата нет. Разработчики модема высказали предположение, что причина в "Задержке ответа по RS-485", у вас в настройках максимальная 45 мс, а сеть 2G не успевает ответить.... они предположили, что желательна задержка 2000 мс. Ещё высказали пожелание работать не по СОМ-портам а по ТСР/IP соединению. Но Ваш ОРС-сервер, вроде, с таким соединением не работает..... Подскажите как быть.