Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Датчик ТСП 50П -50+250

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.02.2015
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    5

    По умолчанию Датчик ТСП 50П -50+250

    Подскажите на какую глубину измеряемой среды ( к примеру Мат. труба экструдера) необходимо погрузить трубку ( щуп) датчика ТСП для стабильного отображения температуры т.е. с мин гистерезисом?
    Сегодня тестировал на масле показания датчики ТСП 0879-01 50П Длинна трубки 80 мм. Советского образца.
    Погрузил в среду на 5 мм. Показания абсолютно не корректные.
    Получается необходимо погружать трубку датчика на значительную глубину чтоб что то получилось.
    Вопрос
    Существуют ли датчики ТСП с минимальной измерительной зоной на кончики трубки по типу как работают термопары достаточно прислонить спай к объекту и будут точные показания ?

  2. #2

    По умолчанию

    Термометр сопротивления надо погружать в жидкость на всю монтажную длину. Стандартный ряд монтажных длин: 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 мм.
    А что мешает использовать вместо ТСП термопару ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.03.2015 в 14:48.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stdio Посмотреть сообщение
    ...минимальной измерительной зоной на кончики трубки ...?
    ЧЭ (чувствительный элемент) термометров сопротивления имеет бифилярную намотку на длине 20мм для монтажной длины 60мм.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.02.2015
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    А что мешает использовать вместо ТСП термопару ?
    По уму то конечно нужно термопару использовать но достался ТРМ 38 восьми канальный только под ТСП
    Ну вот пытаюсь разобраться, приспособить.

    термометров сопротивления имеет бифилярную намотку на длине 20мм для монтажной длины 60мм.
    Можно вопрос, а если рабочая длина ТСП = 20мм то какая будет длинна намотки?

    Я слышал, что современные датчики оснащаются терморезисторами Китайскими величиной со спичечную головку и размещаются прямо на кончики трубки т.е. полностью всю трубку погружать не требуется. Хотя не моя тема, могу и ошибаться!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stdio Посмотреть сообщение
    1. ...рабочая длина ТСП = 20мм то какая будет длинна намотки?...
    2. ...терморезисторами Китайскими величиной со спичечную головку и размещаются прямо на кончики трубки т.е. полностью всю трубку погружать не требуется. Хотя не моя тема, могу и ошибаться!
    1. У ОВЕНа имеется ДТС014-50П.В3.20/0.5, (...034-...30/0.5 М8х1), (...224-...) посмотрите их каталог,

    2. PTC-терморезисторы бывают и европейские (Siemens... и др.), но они плохо защищены, н.с.х. обычно 16 Ω /1град., диапазон обычно -40....+125 град.С, используются обычно для вентсистем, ...импорт дорогой.
    Вольд правильно посоветовал - термопара, ...тонкая.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 15.03.2015 в 21:04.

Похожие темы

  1. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41
  2. 50 аналог. входов + 50 выходов
    от dima-profi в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:12
  3. Датчик для температуры ОВЕН дТС3194-Pt1000.B2.250/2.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:20
  4. ДТС 044 50П
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 15:05
  5. Датчик ТСП
    от Andrey2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 12:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •