Тема: ПЛК73 работа в режиме слейв

  1. #1

    По умолчанию ПЛК73 работа в режиме слейв

    Не могли бы уважаемые форумчане подсказать как организовать работу ПЛК73 (2 порта RS 485) в режиме слейв.

    СОМ 0 - у меня работает как мастер Modbus RTU
    СОМ 1 - хочу организовать как Slave, примеров не нашел на других контрроллерах ModBus в конфигурации вроде настраивается.

    PS Порекомендуйте нормальный ПИД регулятор, тот который в pid_reg2 какойто непонятный то работает то замирает.

  2. #2

    По умолчанию

    Номера регистров для Slave задаете в конфигурации параметров. Для фиксированных они заданы производителем.
    Прочитайте про групповое чтение, оно специфическое.
    Нормальный PID - стандартный из util.lib

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    .... подрезали

    Пользовательское групповое частично решается через строки (до 16 байт).
    Последний раз редактировалось Валенок; 12.03.2015 в 18:53.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Номера регистров для Slave задаете в конфигурации параметров. Для фиксированных они заданы производителем.
    Прочитайте про групповое чтение, оно специфическое.
    Нормальный PID - стандартный из util.lib
    Не совсем понятно,
    1. Как сконфигурировать порт и присвоить контроллеру адрес.
    2. Как задать номера регистров для Slave в конфигурации параметров?
    PLC_Config.jpg
    вот так у меня выглядит конфигуратор, дальше что делать? плз)))

  5. #5

    По умолчанию

    Как то так
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png port.PNG (22.8 Кб, Просмотров: 81)
    • Тип файла: png Address.PNG (27.0 Кб, Просмотров: 86)

  6. #6

    По умолчанию

    Тоесть с первой миниатюры я понял что адрес прибора в сети будет 15? а диапазон от 0 до 2048 для запутки?
    А переменные надо назначать в сабменю и там их регистр и прописывать?

    Программно ничего не надо делать?

  7. #7

    По умолчанию

    1. 2048 - для протокола ОВЕН, расширенный режим.
    2. Именно в сабменю.
    3. Ничего не надо. Единственно, групповое чтение делается по другим адресам, прочтите руководство.

  8. #8

    По умолчанию

    Руководство читал, не понял, может не то руководство читал)

    Но спасибо за ответы, понял куда бежать.

  9. #9

    По умолчанию

    Естественно "Руководство по программированию". Где то в конце.

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо, чтото проглядел стр 81,82

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа ПЧВ в векторном режиме
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 18:50
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 20:44
  3. сп270-т не отвечает в режиме слейв
    от БДВ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 13:18
  4. P––2 — работа в режиме защиты от превышения темпе
    от Котельщик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 12:37

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •