Тема: Токовый выход становится нестабильным через около часа работы

  1. #1

    По умолчанию Токовый выход становится нестабильным через около часа работы

    Здравствуйте, подскажите,
    к Контроллеру СПК-107 подключен модуль
    Он подключен через через RS-485 (1)
    RS-485 (2) подключен к Masterscada.

    На RS-485 (1) висят 2 выхода на задвижки. 1 и 0 выходы модуля.
    1 выход работает стабильно.
    задвижка на 0 выходе где то через час работы начинает хаотично изменять показания в пределах 10град.
    пробовал переключить задвижку (0) на 3 выход - не помогло
    пробовал увеличивать время таймаута со 100мс до 500мс - не помогло.

    Что можно сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    ОСтается только догадываться какой модуль подключен к СПК107. Надо сперва амперметром посмотреть показания выхода.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, ток нормальный. Похоже задвижка накрылась.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PotokU Посмотреть сообщение
    Да, ток нормальный. Похоже задвижка накрылась.
    Что ток не меняется, а задвижка дергается ?

Похожие темы

  1. О подключении трансформатора через реле и других особенностях работы
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 14:54
  2. форум с мобильника становится хуже
    от capzap в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 05:38
  3. два датчика один токовый выход
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 22:35
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 17:55
  5. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 23:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •