Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 62

Тема: АСУ ТП элеватора

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию АСУ ТП элеватора

    Доброго времени суток!
    Есть у кого-нибудь опыт построение АСУ ТП элеваторов на базе ПЛК OWEN,
    Если есть,то поделитесь пожалуйста опытом.
    Как в работе себя ведут?
    Какое конкретно оборудование использовали,если не секрет?
    Какие основные сложности возникали при пуско наладке?
    И ещё один вопрос,на релейных выходах плк используется один ком на 2 или 4-е выхода,а запитку каждого пускателя
    нужно осуществлять через стоповую кнопку этого пускателя,т.е сом должен быть у каждого пускателя свой,так вот,
    как уходили от этой проблемы?
    Последний раз редактировалось VAK; 11.03.2015 в 18:44.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Какой вам элеватор?! Начните с запуска сверлильного/точильного движка.
    Какая пусконаладка?! побойтесь... Что такое ком и сом???
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Какой вам элеватор?!
    Да любой.
    Начните с запуска сверлильного/точильного движка.
    Задачи стоят другие.
    Какая пусконаладка?! побойтесь...
    Почему?
    Что такое ком и сом???
    Посмотрите релейные выходы плк owen,ну к примеру 110.

  4. #4
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
    на релейных выходах плк используется один ком на 2 или 4-е выхода,а запитку каждого пускателя
    нужно осуществлять через стоповую кнопку этого пускателя,т.е сом должен быть у каждого пускателя свой,так вот,
    как уходили от этой проблемы?
    Тут абсолютно никакой проблемы нет, т.к выход контроллера управляет пускателями,
    а кнопки включения и отключения подключены к входам ПЛК.

    А посоветовали Вам начать с чего нибудь попроще, только для того что бы понять как все работает,
    ведь судя по вопросам Вы никогда не занимались программированием ПЛК

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Есть у кого-нибудь опыт построение АСУ ТП элеваторов на базе ПЛК OWEN,
    Если есть,то поделитесь пожалуйста опытом.
    Как в работе себя ведут?
    Какое конкретно оборудование использовали,если не секрет?
    Какие основные сложности возникали при пуско наладке?
    И ещё один вопрос,на релейных выходах плк используется один ком на 2 или 4-е выхода,а запитку каждого пускателя
    нужно осуществлять через стоповую кнопку этого пускателя,т.е сом должен быть у каждого пускателя свой,так вот,
    как уходили от этой проблемы?
    Есть. Как минимум двое форумчан эксперты в этом. Один из них как раз cer-cer, если я не ошибаюсь
    Используют ПЛК110 и модули ввода-вывода.
    Видимо речь идет о том, что выхода объединены по несколько штук в группы.

    Если Вы расскажете о Вашей задаче и что планируется делать - обсуждение пойдет проще.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    А посоветовали Вам начать с чего нибудь попроще, только для того что бы понять как все работает,
    ведь судя по вопросам Вы никогда не занимались программированием ПЛК
    Опыт в программирование ПЛК есть,и опыт работы на элеваторе в КИП тоже имеется,да и оборудование подобрать проблем нет,возможно я не корректно сформулировал вопрос,сама суть заключается в модернизации элеватора(без АСУ ТП),как правило там всё управление происходит через кнопки в переведённый местный режим тумблер,и фаза берётся отдельно с каждого пускателя(с верхних губок),и для каждого пускателя она своя.Т.е по схеме фаза с верхних губок должна идти через стоповую кнопку,потом на тумблер выбора режима работы и дальше либо на пускатель(местный режим) либо ПЛК(Автоматический режим),а у ПЛК овен выходы объединены в группы по несколько штук,т.е фаза приходит на COM и выходит на контакт (одна фаза сразу на 2 или 4 контакта),у ПР этой проблемы нет,каждое реле развязано отдельно.Каждый выход ПЛК подключать к промежуточному реле(чтобы у каждого пускателя была раздельная развязка,не групповая)уменьшит надёжность и увеличит стоимость.Заменить все пускатели на 24 в практически не возможно.Вот и сам вопрос,как уйти от этого счастья,соблюдая порядок подключения?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
    Опыт в программирование ПЛК есть,и опыт работы на элеваторе в КИП тоже имеется,да и оборудование подобрать проблем нет,возможно я не корректно сформулировал вопрос,сама суть заключается в модернизации элеватора(без АСУ ТП),как правило там всё управление происходит через кнопки в переведённый местный режим тумблер,и фаза берётся отдельно с каждого пускателя(с верхних губок),и для каждого пускателя она своя.Т.е по схеме фаза с верхних губок должна идти через стоповую кнопку,потом на тумблер выбора режима работы и дальше либо на пускатель(местный режим) либо ПЛК(Автоматический режим),а у ПЛК овен выходы объединены в группы по несколько штук,т.е фаза приходит на COM и выходит на контакт (одна фаза сразу на 2 или 4 контакта),у ПР этой проблемы нет,каждое реле развязано отдельно.Каждый выход ПЛК подключать к промежуточному реле(чтобы у каждого пускателя была раздельная развязка,не групповая)уменьшит надёжность и увеличит стоимость.Заменить все пускатели на 24 в практически не возможно.Вот и сам вопрос,как уйти от этого счастья,соблюдая порядок подключения?
    Возьми ПЛК с транзисторными выходами и поставь внешние промежуточные реле и будет тебе много счастья. Будет очень надежно и проблем с заменой износившихся реле не будет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Возьми ПЛК с транзисторными выходами и поставь внешние промежуточные реле и будет тебе много счастья.
    Вот от внешних промежуточных реле и хотелось бы уйти.Хотелось узнать у профи,как они ушли от этого,или никто не уходил?
    Понятно что при монтаже с нуля,от этого вопроса уходят при выборе пускателя(самое простое),а на уже существующих как??
    Последний раз редактировалось VAK; 12.03.2015 в 12:25.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
    Вот от внешних промежуточных реле и хотелось бы уйти.Или без них совсем никак?
    Внешние промежуточные реле во всех отношениях лучше внутренних. Единственный минус что придется раскошелиться на эти самые внешние реле.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Внешние промежуточные реле во всех отношениях лучше внутренних. Единственный минус что придется раскошелиться на эти самые внешние реле
    Спасибо большое за помощь!!

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Требуются услуги специалиста АСУ ТП
    от Striker в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 06:49
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 08:58
  3. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 15:27
  4. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 18:58
  5. АСУ ТП «КОРМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ»
    от yurgin_777 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 13:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •